oka90
11.03.2013, 19:34
Подскажите, я никак не могу понять к каким входам прибора подключать провод датчика, маркированный красным цветом, все уже перепробовал. Выдает Еррор5, хотя кратковременно при включении какую-то температуру(цифрами) показывает, потом выдает ошибку

Зоя
12.03.2013, 08:25
Здравствуйте, если датчик подключаете к первому входу, то провод с красной меткой заводите на 11 клемму, остальные 2 провода в любой последовательности на 9 и 10.
Далее, заходите в программирование прибора (см краткую инструкцию или РЭ на прибор), в группу параметров Lvin, выставляем параметр in.t1= r428 (если датчик ДТС014-50М...). Если НСХ датчика не 50М, то см. таблицу Б.1 в РЭ, стр 66-67.