PDA

Просмотр полной версии : ТРМ212 мигает СТОП, LBA отключен



dspinreg
11.03.2013, 13:09
Имеем 2 регулятора ТРМ212-Щ2.СС.
Подключение:
токовый сигнал (4-20мА) уровня,
токовый сигнал (0-20мА) датчика положения клапана.

Работали регуляторы в течение нескольких недель нормально, затем на одном из них начал мигать индикатор "СТОП" (на что в РЭ указано: "СТОП мигает, если остановка регулятора произошла из-за аварии LBA
или аппаратной ошибки").
LBA в настройках отключен.
Причину останова выяснить не удалось, а докопаться хочется.

Так вот, вопрос следующий:
Что представляют из себя аппаратные ошибки, указанные в РЭ?

sakumskof
03.04.2013, 13:52
Имеем 2 регулятора ТРМ212-Щ2.СС.
Подключение:
токовый сигнал (4-20мА) уровня,
токовый сигнал (0-20мА) датчика положения клапана.

Работали регуляторы в течение нескольких недель нормально, затем на одном из них начал мигать индикатор "СТОП" (на что в РЭ указано: "СТОП мигает, если остановка регулятора произошла из-за аварии LBA
или аппаратной ошибки").
LBA в настройках отключен.
Причину останова выяснить не удалось, а докопаться хочется.



Так вот, вопрос следующий:
Что представляют из себя аппаратные ошибки, указанные в РЭ?

:) От того что вы узнаете об этих ОШИБКАХ.......ТРМ 212 лучше не станет......я просто перезапускаю логику работы и все.............до следующей ........СТОП .....моргает.......за зиму всего пару раз ........ПЕРЕЗАПУСКАЛ так что на солнце тоже пятна ТЕМНЫЕ есть

m7717
10.04.2013, 22:07
Скорее всего у Вас имеют место сильние помехи (или наводки) на цепи подключения датчиков.
Если прибор в течении определенного времени не имеет "вменяемых" значений от датчиков температуры он прекращает регулирование.
Можете перепроверить сами :
В режиме r-S=rUn отключите датчик, дождитесь появления Err.S(кажется) и снова подключите.
Думаю получите ответ на то что Вас интересовало.

dspinreg
15.04.2013, 07:45
Если прибор в течении определенного времени не имеет "вменяемых" значений от датчиков температуры он прекращает регулирование.

Возможно. Будет время - проверю. Спасибо за подсказку.

Александр Ч.
15.04.2013, 10:11
ТРМ212 имеет максимум по питанию 245 Вольт. Были проблемы на одном предприятии, где перешли на стандарт 240 В, да плюс инд. нагрузка по выходам. Стабилизатор помог.

Andrew_Stranger
04.06.2016, 07:48
Та же ерунда. Реле щелкают, датчик показывает , а стоп мигает.Какие причины могут быть?