PDA

Просмотр полной версии : Кабель для подключения по RS-485



rocky7
07.03.2013, 18:58
Возможно ли подключать в сеть RS-485 приборы ОВЕН неэкранированной витой парой категории 5e? Максимальное расстояние не более 10 м между приборами.

Николаев Андрей
08.03.2013, 00:15
Физически возможно. Все будет зависеть от условий, в которых будет находиться кабель. Если это цех, где сварка или электродвигатели мощные - надо экранировать конечно.

rocky7
08.03.2013, 01:06
Это котельная. В принципе, попробую заказать экранированную витую пару, чтобы быть на 100% уверенным.

ASo
08.03.2013, 19:24
Я обычно использую JY(st) Y 1х2х0.8, применяемый для пожарной сигнализации. Легко найти, прочный, экранированный.