PDA

Просмотр полной версии : плк 154 проблема с подключением!



White_neo
07.03.2013, 13:37
Ситуация такого плана. Сам контроллер отрабатывает зашитую в него программу. Но не могу подключиться ни через com port ни через 232 интерфейс. Лампочка связь не загорается при подключении выдает ошибку (#0) . При сбросе контроллера диод связи маргает(работает))). А так ни в какую может кто сталкивался с таким!?

Crusash
07.03.2013, 14:59
Ситуация такого плана. Сам контроллер отрабатывает зашитую в него программу. Но ну могу подключиться ни через com port ни через 232 интерфейс. Лампочка связь не загорается при подключении выдает ошибку (#0) . При сбросе контроллера диод связи маргает(работает))). А так ни в какую может кто сталкивался с таким!?

если не работает ни Ком, ни 232, возможно у вас неисправный контроллер...

Николаев Андрей
07.03.2013, 16:28
через какие интерфейсы подключались? Какие настройки?
Снимите лог терминала

White_neo
07.03.2013, 22:47
Настройки делались во видео интерфейсы 232 ну и по сетевому кабелю и там и там глухо,после прохода компиляции выдает ошибку. А в связи счем пожет возникнуть неисправность портов причем двух сразу? может кто углублялся в этот моментт. (или хотябы что вероятнее всего перегорело?) заранее спасибки!

capzap
08.03.2013, 04:41
Настройки делались во видео интерфейсы 232 ну и по сетевому кабелю и там и там глухо,после прохода компиляции выдает ошибку. А в связи счем пожет возникнуть неисправность портов причем двух сразу? может кто углублялся в этот моментт. (или хотябы что вероятнее всего перегорело?) заранее спасибки!
Только терпение поможет, повторите несколько раз, а для разнообразия можно запустить плк с остановленной программой пользователя

petera
08.03.2013, 05:14
Ситуация такого плана. Сам контроллер отрабатывает зашитую в него программу. Но ну могу подключиться ни через com port ни через 232 интерфейс. Лампочка связь не загорается при подключении выдает ошибку (#0) . При сбросе контроллера диод связи маргает(работает))). А так ни в какую может кто сталкивался с таким!?
Судя по дате Вашей регистрации на форуме, Вы начинающий пользователь.
В таком случае я не думаю, что у Вас ПЛК сломался.
Скорей всего у Вас одна из типичных ошибок, которые делают начинающие, тип ПЛК не имеет значения

А так ни в какую может кто сталкивался с таким!? ответы на похожие ситуации уже здесь были. На форуме есть поиск, попробуйте поискать готовые ответы.
Вариантов решения может быть несколько.

ну могу подключиться ни через com port ни через 232 интерфейсЧто это значит я не понял. Т.к у ПЛК два СОМ порта и оба RS232.
Но подключение к ПК по RS232 возможно только через СОМ порт RS232-Debug.

Настройки делались во видео интерфейсы 232 ну и по сетевому кабелю и там и там глухо
Прежде чем делать настройки по видео желательно все таки внимательно прочитать руководство по эксплуатации и руководство по программированию.:) там все настройки есть. Нужно только внимательно все повторить.
При подключении по RS232-Debug кабель должен быть КС-1 и нужно сначала подключать кабель, а только потом включать питание ПЛК по тому, что ПЛК определяет режим работы порта RS232-Debug в момент включения питания по наличию специальной перемычки в разъеме кабеля.
Для подключения к ПЛК, в кодесис нужно создать соединение и настроить его параметры строго по картинкам в руководстве по программированию. И перед тем, как нажать "Онлайн -Подключение" нужно выбрать именно это соединение в "Онлайн-Параметры связи".
Проверьте параметры связи
для подключения по RS232-Debug
http://s59.radikal.ru/i163/1301/91/cdb4a6fbba4dt.jpg (http://s59.radikal.ru/i163/1301/91/cdb4a6fbba4d.png)
для подключения по сетевому кабелю
http://s018.radikal.ru/i514/1303/df/1c013f5dee1bt.jpg (http://s018.radikal.ru/i514/1303/df/1c013f5dee1b.png)

White_neo
08.03.2013, 20:45
petera к другим контроллерам подключаюся нормлаьно. Прошивка ставится и программируется нормально. А вот с 1 недавно дали. Сказали что на нем уже зашита программа. Я его взял предворительно чтобы посмотреть как она отрабатывает а подключиться не смог ни как. Вот и спрашиваю из за чег оможет быть. Может порты перегорели? или еще ,что-нибудь. По настройкам подключения все нормально.

White_neo
11.03.2013, 07:05
http://files.mail.ru/E8E0B7D1930D450A98BE394A86E802BE?t=1
Скрин настроек. К другим контроллерам подключается нормально. К этому никак. Может на плате что перегорело подскажите.

petera
11.03.2013, 08:59
http://files.mail.ru/E8E0B7D1930D450A98BE394A86E802BE?t=1
Скрин настроек. К другим контроллерам подключается нормально. К этому никак. Может на плате что перегорело подскажите.
А зачем Вы в Gateway выбрали Tcp/Ip и пытаетесь через COM порт подключиться. Нужно в Gateway выбрать Conection "Local" и уже затем создавать СОМ соединение.
Еще раз сравните картинки здесь http://www.owen.ru/forum/showpost.php?p=104487&postcount=6 и Ваши.:)

White_neo
11.03.2013, 09:19
точно спс)) щас пробнем

White_neo
11.03.2013, 09:23
перенастроил не подрубается. Вопросик такого плана когда подключаешься к контроллеру 100% должна гореть лампочка "связь" а она падла не загорается. И при прошивки контроллера именно этого его не находит. Мак и ip не выдает. Пишет контроллер не обнаружин . Я вот хочу выяснить почему его не видит.

White_neo
11.03.2013, 09:25
просто подключаться по разному пробовал . Забыл поменять опдключение ))