PDA

Просмотр полной версии : Питание ПЛК100 и модулей ввода-вывода



rocky7
03.03.2013, 14:25
+24В или 220 В ? Какой вариант надёжнее для ПЛК ОВЕН ? Сейчас стою перед дилеммой с каким питанием лучше выбирать контроллер. Бесперебойник ставить не планирую.

ASo
03.03.2013, 14:28
Естественно, =24В всегда надежнее для любого контроллера.

rocky7
03.03.2013, 17:02
А какие блоки питания лучше использовать, для того чтобы запитать один ПЛК100+1аналоговый модуль+СП270. Одного ОВЕН БП60Б будет достаточно?
Просто не имел дела с ОВЕН-овскими блоками питания и не знаю как они по надёжности. И ещё, видел что на выходе фильтры подключают. Это меня и настораживает. Разве недостаточно одного блока питания без всяких фильтров.

SBER
03.03.2013, 18:06
Да, БП60 будет достаточно. Вполне приличные по надежности БП.
Фильтры на входе БП еще можно понять, на выходе нет.

alex55
02.03.2016, 23:57
Чтобы не плодить тем, хочу спросить уважаемые знатоки. кто как решает проблему питания удаленных модулей ввода вывода. Такой вот объект попался разбросан по 3-м участкам между ними по 100 метров, диспетчерская одна-там плк-150 стоит опрашивается все по rs485. ПО 2-3 модуля на каждом участке.
Вопрос: тянуть еще и кабель питания с 24в или по месту организовать блоки питания, сет фильтры-первое как то неудобно второе накладно.Будет ли работать нормально обмен, если запитать модули по месту? Частотники 15квт вынести в отдельный шкаф или может и с модулями ничего будет? Спасибо.

melky
03.03.2016, 08:42
Посчитайте падение напряжения при питании 24В и ..... и успокойтесь и сделайте от 220 по месту.