Просмотр полной версии : CodeSyS OPC сервер



Сема
01.03.2013, 14:52
Здравствуйте ребят, я хотел узнать у вас, как мне связать ПЛК100 с Master SCADA через CodeSYS OPC сервер. На данный момент у нас в наличии нету этого контроллера. Мы его ждем, и в процессе я пытаюсь увязать свои переменные с программой диспетчеризации, без контроллера это возможно??? И как правильно это сделать???

capzap
01.03.2013, 15:07
по какому протоколу Вы собираетесь связываться, если как большинство по модбас, то есть достаточно много эмуляторов

Сема
01.03.2013, 15:29
По Модбас, да. А без эмуляторов Скада не увидит переменные?? Какие есть эмуляторы??

capzap
01.03.2013, 16:52
ну раз скада мастер значит плк слейв. Вот эмулятор слейва и заменит не существующий контроллер

SCADAMaster
01.03.2013, 20:00
По Модбас, да. А без эмуляторов Скада не увидит переменные?? Какие есть эмуляторы??
Так все таки решили по Modbus?
Тогда используйте наш Modbus Universal MasterOPC Server. В комплекте с ним идет имитатор Modbus RTU и TCP - ModRSSim. Его также можно скачать можно скачать с официального сайта
https://sites.google.com/site/plcsimulator/

Подробнее про Modbus Universal MasterOPC Server можно посмотреть здесь:
http://www.masteropc.ru/products/?category=399
Бесплатную версию на 32 точки, а также видеопримеры по созданию конфигурации можно скачать здесь:
http://www.masteropc.ru/prices/info.php?pid=6944

Olegis
01.03.2013, 21:21
Здравствуйте ребят, я хотел узнать у вас, как мне связать ПЛК100 с Master SCADA через CodeSYS OPC сервер. На данный момент у нас в наличии нету этого контроллера. Мы его ждем, и в процессе я пытаюсь увязать свои переменные с программой диспетчеризации, без контроллера это возможно??? И как правильно это сделать???

Если будете связываться через Codesys OPC, то контроллер надо дождаться, без него вы не сможете увидеть выбранные переменные. В MasterScada можно создать внутренние переменные, через которые можно прогнать весь проект, а потом уже при наличии ПЛК, сделать соответствующие связи между переменными OPC и внутренними, вы так будете не зависимы от проекта в контроллере. Я именно так всегда и поступаю.

Сема
04.03.2013, 16:19
А от такой ещё вопрос, там же несколько типов регистров, Holding, digital inputs и т.д., как мне в программнойсреде там ориентироваться, где какой адрес, или смотрится по той же схеме, по последовательности переменной и по её типу...??

service
11.03.2013, 16:37
Сема, вот почитайте
http://forum-ru.codesys.com/viewtopic.php?f=8&t=883