Просмотр полной версии : ТРМ133М-02 непонятка



megalo
01.03.2013, 12:51
Здрвствуйте Все.
У нас смонтировано 4 вентустановки с контроллерами ТРМ133м-02 , прошивки 2.03.10.0с
1й- работает нормально.

2й-уходит в заморозку из дежурного Зима , прогревается и происходит запуск. При этом То-40 зад-24, Тприт-19 - Тав-14. Датчики все показывают нормально. Может где в блоке неконтакт??

3й-переводится из Останова только в Дежурные режимы и вентиляцию. Пож датчик в норме То-45, сделал сброс на заводские насторйки, ввёл всё заново. Запустился. После остановки опять деж.зима. из 15 раз один раз запустился, а остальные после прогрева опять деж.зима.

4й-Тоже что и с трейтим. но при выключении питания сбрасывается время на 0. и происходит переход в останов.

На всех блоках все уставки одинаковые. Установлен переход в зиму по дате. день и ночь равны. Дребезг диcкр входов 90мс.

Может знающие люди помогут. Нет сил бороться с этим безобразием.
Спасибо.

IVM
01.03.2013, 13:44
Здрвствуйте Все.
У нас смонтировано 4 вентустановки с контроллерами ТРМ133м-02 , прошивки 2.03.10.0с
1й- работает нормально.

2й-уходит в заморозку из дежурного Зима , прогревается и происходит запуск. При этом То-40 зад-24, Тприт-19 - Тав-14. Датчики все показывают нормально. Может где в блоке неконтакт??

3й-переводится из Останова только в Дежурные режимы и вентиляцию. Пож датчик в норме То-45, сделал сброс на заводские насторйки, ввёл всё заново. Запустился. После остановки опять деж.зима. из 15 раз один раз запустился, а остальные после прогрева опять деж.зима.

4й-Тоже что и с трейтим. но при выключении питания сбрасывается время на 0. и происходит переход в останов.

На всех блоках все уставки одинаковые. Установлен переход в зиму по дате. день и ночь равны. Дребезг дикр входов 90мс.

Может знающие люди помогут. Нет сил боротсья с этим безобразием.
Спасибо.
Поменяй местами первый контроллер со вторым и посмотри что будет.

Фадеева Надежда
01.03.2013, 14:43
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, какие из дискретных входов задействованы на Ваших приборах? Перевод рабочие режимы - Останов осуществляете с панели прибора или из конфигуратора (выбирая либо "останов", либо "запуск")? Во всех 4х приборах абсолютно одинаковые настройки?

megalo
01.03.2013, 16:42
Задействованы дискретные входы С1-С6, логика 10001000 (по умолчанию), ни на одном приборе в любом состоянии ошибок нет. Управляю с панели управления, и включением дискретного входа С4. Подозрения в 3 и 4 случае на неверное считывание системного времени.

megalo
01.03.2013, 16:43
Настройки кроме графика Тобр (Н) одинаковые. Переход в режим "Дежурный З" в 3 и 4 контроллере происходит после окончания времени "прогрев"

megalo
04.03.2013, 23:04
Проблема со сбоем системного времени и переходом прибора в режим "Останов" после выключения питания решается заменой батарейки CR2032 3v за 3 минуты. Настройки не сбрасываются. Проблема решена.

Василий Кашуба
17.04.2013, 15:24
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, какие из дискретных входов задействованы на Ваших приборах? ...

Подобная проблема, после 6 месяцев эксплуатации появился сигнал аварии на выходах 4 и 6 МР1, и этот сигнал аварии ни чем не сбрасывается.
Контроллер выдаёт сообщение "система исправна". По входам аварийных сигналов нет.

Фадеева Надежда
17.04.2013, 16:31
Здравствуйте. Реле - устройства аварийной сигнализации на МР1 имеют инверсную логику работы, т.е. при отсутствии аварии состояние ВУ 4 и ВУ6 МР1 = "1"; на МР1 горят светодиоды ВУ4 и ВУ6, замкнуты нормально-разомкнутые контакты реле. В случае аварии состояние ВУ №4 и №6 МР1 = "0" (например, 00001000 - при переходе в деж.режим при обрыве датчика Тпр.), светодиоды на МР1 гаснут, замкнуты нормально-замкнутые контакты реле МР1 №4 и №6.

Василий Кашуба
17.04.2013, 17:42
Здравствуйте. Реле - устройства аварийной сигнализации на МР1 имеют инверсную логику работы, т.е. при отсутствии аварии состояние ВУ 4 и ВУ6 МР1 = "1"; на МР1 горят светодиоды ВУ4 и ВУ6, замкнуты нормально-разомкнутые контакты реле. В случае аварии состояние ВУ №4 и №6 МР1 = "0" (например, 00001000 - при переходе в деж.режим при обрыве датчика Тпр.), светодиоды на МР1 гаснут, замкнуты нормально-замкнутые контакты реле МР1 №4 и №6.

А почему тогда при включении вентиляции после прогрева система переходит в дежурный режим?

Фадеева Надежда
18.04.2013, 10:11
Какое текущее время/дата на приборе? Какие значение заданы в параметрах "Время день", "Время ночь"?

Василий Кашуба
18.04.2013, 11:41
Какое текущее время/дата на приборе? Какие значение заданы в параметрах "Время день", "Время ночь"?

Извините, вопрос снят. У нас в конце марта, начало апреля, было тепло +23, центральное отопление отключили, а сейчас утром +2, днём +8, система говорит "зима" и включает нагрев, а нагрева нет, вот она и переходит в деж. режим.