Просмотр полной версии : ПЛК-100 RS-485 ТРМ202
maks-tver
28.02.2013, 15:54
Имеется сеть RS-485 мастер ПЛК-100 опрашивает 2 МДВВ, 1 МВ110-8А и 2 ТРМ202, через какое то время ПЛК теряет связь (ошибка 81) причем лампочки "связь" моргают, откидываю с клемника провод на котором сидят трмки и все восстанавливается.
8128
maks-tver
14.03.2013, 14:50
Люди помогите падает связь!!!:mad:
lara197a
14.03.2013, 15:07
Для начала увеличьте таймаут.
Если не поможет, попробуйте снизить скорость.
Таймаут в любом случае больше нуля нужно ставить.
maks-tver
15.03.2013, 14:42
Спасибо попробую.