PDA

Просмотр полной версии : ТРМ-138 (Мастер сети ?)



незарегистрированный
15.03.2008, 12:42
Может ли ТРМ-138 работать совместно с МВУ8.
ТРМ-138 измеряет параметр - МВУ8 управляет ИМ.

Николаев Андрей
15.03.2008, 21:37
Это можно сделать, если в сети будет дополнительно мастер сети (ТРМ151, или ПК или ПЛК). МВУ8 не может быть мастером сети ни по ОВЕН ни по ModBus.

незарегистрированный
17.03.2008, 08:34
То что МВУ8 не может быть мастером сети прописано в документации.
Можетли быть ТРМ 138 мастером ?

Папулов Сергей
17.03.2008, 09:18
ТРМ 138 к сожалению, также, как и МВУ не может выполнять функции мастера сети. Необходимо подключать либо ПЛК, ПК либо ТРМ151. Они могут быть мастерами сети.