Просмотр полной версии : Снова дефект считывания температуры
Михаил Иванович
27.02.2013, 18:02
Здравствуйте!
Мы общались по поводу дефекта считывания данных температуры ПЛК-150. Но поскольку я не уверен, что в предыдущую тему заглядывают, то открыл новое сообщение.
По рекомендации специалистов в конфигурации было установлено 0.8 секунды. С огромным сожалением должен сообщить, что сегодня опять было обнаружено скачкообразное "провисание" данных температуры на 7 градусов. То есть, дефект никуда не делся и рекомендация установить 0,8 секунды не помогла. Установил по всем входам 1 секунду. Буду наблюдать дальше. Если дефект будет повторяться, то, видимо, нужно будет констатировать неисправность контроллера и говорить о его ремонте - в том случае, если отдел знает причину, или замене - если причина сбоев неизвестна. Контроллер гарантийный.
Михаил Иванович
27.02.2013, 18:38
1 секунда не помогла.
Установил 2 секунды. тот же самый скачок. Причем соскочил через несколько секунд. Рекомендации?
ПЛК150 плохо спроектирован. В частности аналоговые входы не имеют гальванической развязки. Это грубейшая ошибка. Из-за этого все проблемы и ничто Вам не поможет. Радикальное решение вопроса – отказаться от этого ПЛК и никогда его больше не закладывать в проекты.
Гальванической развязки от чего? От питающей сети? Друг от друга? От шины?
Михаил Иванович
27.02.2013, 22:04
ПЛК150 плохо спроектирован. В частности аналоговые входы не имеют гальванической развязки. Это грубейшая ошибка. Из-за этого все проблемы и ничто Вам не поможет. Радикальное решение вопроса – отказаться от этого ПЛК и никогда его больше не закладывать в проекты.
Да, наверное, но сейчас мы завязаны именно на него. А какая может быть альтернатива, у которой не возникнет что-нибудь подобное? Тут ведь беда в том, что в точности этого не скажешь. Или надо ориентироваться вообще на другой класс приборов.
Гальванической развязки от чего? От питающей сети? Друг от друга? От шины?
Внутренних цепей ПЛК от цепей внешних аналоговых сигналов.
1 секунда не помогла.
Установил 2 секунды. тот же самый скачок. Причем соскочил через несколько секунд. Рекомендации?
А скачки температуры короткие или продолжительные ?
Михаил Иванович
28.02.2013, 11:21
А скачки температуры короткие или продолжительные ?
Просто одна ступень соскакивания на семь градусов от действительной и дальше считывание в этом режиме. Обратного перескока не наблюдалось. По времени непредсказуемо, может соскочить через две секнды, может проработать весь день. Это аппаратный дефект, в этом я уже уверен, вопрос в том, когда я смогу его снять и отдать на сервис, сколько времени займет ремонт или замена и будет ли что-то взамен, если процесс длительный.
И еще очень серьезный вопрос - это редкий дефект моего экземпляра или такое часто отмечается в серии 150. То есть, купим, предположим, другой. А у него то же самое. И сидим - дураки.
Просто одна ступень соскакивания на семь градусов от действительной и дальше считывание в этом режиме. Обратного перескока не наблюдалось. По времени непредсказуемо, может соскочить через две секнды, может проработать весь день. Это аппаратный дефект, в этом я уже уверен, вопрос в том, когда я смогу его снять и отдать на сервис, сколько времени займет ремонт или замена и будет ли что-то взамен, если процесс длительный.
И еще очень серьезный вопрос - это редкий дефект моего экземпляра или такое часто отмечается в серии 150. То есть, купим, предположим, другой. А у него то же самое. И сидим - дураки.
Поменяйте на другой, поработайте и делайте окончательные выводы.
Просто одна ступень соскакивания на семь градусов от действительной и дальше считывание в этом режиме. Обратного перескока не наблюдалось. По времени непредсказуемо, может соскочить через две секнды, может проработать весь день. Это аппаратный дефект, в этом я уже уверен, вопрос в том, когда я смогу его снять и отдать на сервис, сколько времени займет ремонт или замена и будет ли что-то взамен, если процесс длительный.
И еще очень серьезный вопрос - это редкий дефект моего экземпляра или такое часто отмечается в серии 150. То есть, купим, предположим, другой. А у него то же самое. И сидим - дураки.
А по уму лучше плк взять только для логики, а всё поступающее и уходящее перенести на модули или трм, надежнее и менять не накладно
Михаил Иванович
28.02.2013, 12:50
Поменяйте на другой, поработайте и делайте окончательные выводы.
Попробуем - если получится.
Михаил Иванович
28.02.2013, 12:51
А по уму лучше плк взять только для логики, а всё поступающее и уходящее перенести на модули или трм, надежнее и менять не накладно
Это уже другая концепция.
Alex_rem
28.02.2013, 13:30
Напишите штрих-код неисправного ПЛК и привозите его в сервисный центр.
Гарчев Евгений
28.02.2013, 13:42
Здравствуйте!
Перепрошейте ПЛК на версию прошивки 2.14.0 с форматированием памяти. После замены таргет-файла на версию 2.11 в проекте CoDeSys сбросьте конфигурацию на стандартную и создайте заново.