Здраствуйте!
В процессе проведения пуско-наладочных работ Выявлена следующая неисправность 2-х приборов ТРМ132 совместно с модулем МР1.
Вовремя работы насоса отопления 1 кратковременно (не более 1секунды) происходит включение насоса 2,загораеться светодиод Модуля МР1, при этом насос 1 продолжает работать . Данные включения не имеют ни какой периодичности, происходят совершенно спонтанно (могут происходить 1раз в 30 минут до 3-х. раз за минуту) t раб.нас1,2 устанавливалось от +0,3-до +72, изменялось время Пост.Ф.ДребКонт с 10ms до 50ms. Проведенные мероприятия результатов не принесли! ТРМ132 не выдает никаких аварий (Система Исправна)
Приборы работают на систему отопления без ГВС.
Зав.№30563121201011676 версия прошивки 2.13 10 0f версия программы 1.1601
Зав.№30563121201011521 версия прошивки 2.13 10 0f версия программы 1.1601
Ждем предложений!

Фадеева Надежда
28.02.2013, 10:20
Хотелось бы еще раз уточнить: в процессе работы первого насоса (реле 5 МР1) одновременно с ним происходит включение второго насоса (реле 6 МР1) на несколько секунд? Установлено ли какое-либо силовое оборудование в том же шкафу, что и контроллер с модулем?
Сбросьте, пожалуйста, все настройки на заводские ("альт"+"выход"+"ввод", выберите "сброс EEPROM", подтвердите выбор "ввод") и задайте параметры заново. Время работы насосов установите равным 1,00.

maiknn
28.02.2013, 10:33
Вовремя работы насоса отопления 1 кратковременно (не более 1секунды)
происходит включение насоса 2,загораеться светодиод Модуля МР1, при этом насос 1 продолжает работать . Данные включения не имеют ни какой периодичности, происходят совершенно спонтанно (могут происходить 1раз в 30 минут до 3-х. раз за минуту) t раб.нас1,2 устанавливалось от +0,3-до +72

zosa
28.10.2013, 20:47
Вовремя работы насоса отопления 1 кратковременно (не более 1секунды)
происходит включение насоса 2,загораеться светодиод Модуля МР1, при этом насос 1 продолжает работать . Данные включения не имеют ни какой периодичности, происходят совершенно спонтанно (могут происходить 1раз в 30 минут до 3-х. раз за минуту) t раб.нас1,2 устанавливалось от +0,3-до +72

Приветствую
Напишите плиз чем закончилась Ваша проблема ?

Максим Заруцкий
17.11.2014, 13:02
Здравствуйте!
установили приборов ТРМ132 совместно с модулем МР1. Проблема в том что не происходит переключение с одно насоса на другой через заданное время. Стоит только один контур - отопление. ГВС отключен. t раб.нас1 и 2 стоит 24.
При имитации аварии переключение происходит.
Подскажите в чем причина?