PDA

Просмотр полной версии : плк150,ип320



rekbrjaaa
27.02.2013, 04:43
плк150(slave) ип320(master)задача отображать и менять уставки в плк переменные(REAL) в конфигурации плк:Modbus(slave)->float...в панели адресация через один(т.к. 2 регистра)и вот если ставлю галочку(в конфигураторе ип 320)отображать: Float,тогда с адресацией все замечательно, с панели управляю чем хотел(в codesis наблюдается),но цифры не те что надо на экране. Если ставлю галочку(в конфигураторе ип 320)отображать: десятичные, то по адресам сдвиг большой, не те переменные реагирут в плк, и цифры тоже не те ,на экране...что не так делаю???

Николаев Андрей
27.02.2013, 08:30
Рекомендую передавать как word\dword со сдвигом запятой.
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13581

rekbrjaaa
01.03.2013, 22:05
заработало...в панели все адреса на 1 сдвинул.было 4х1 4х3 4х5... сейчас 4х2 4х4 4х6...