PDA

Просмотр полной версии : БУСТ и однофазная сеть



Анатолий
26.02.2013, 22:28
В наличии ТРМ 101 с выходом 4-20
БУСТ с нагрузкой до 750 вт на одну фазу .
Контроль тока не осуществляется .
Что делать с пунктм 6.2 ?
Можно пропустить ?

Пугачев Андрей
27.02.2013, 09:23
Да, можно пропустить

Анатолий
27.02.2013, 10:54
:confused: По включению сколько раз моргают все СДИ ?
:(
при токе задания 6 мА и выходном 6 вольт загорается (не моргает) СДИ 1 защита по току фазы А. нагрузка лапочки 450 ватт.
Настройка защиты не осуществлялась.

как понимаю питание БУСТа осуществляется с фазы А х1.1. и Эта же фаза заходит на Х2.10. рис Б.1.
Это условие ОБЯЗАТЕЛЬНО? Вопрос возник при рассмотрении рис 5 стр10

Анатолий
27.02.2013, 12:27
спасибо разобрался