PDA

Просмотр полной версии : подбор оборудования для ПС220/110/10



mirnm
26.02.2013, 04:10
У нас установлена электромагнитная блокировка управления высоковольтными аппаратами на 2 микроконтроллерах. Один собирает дискретные сигналы(ТС) другой отдает их (ТУ). Один из контроллеров чего-то умер.
Вопрос такой: можно ли подобрать на вашем оборудовании либо другом.
входные сигналы (ТС) 110 шт.
выходные (ТУ) 80 шт.
управление =24 В.
возможность передачи (но не обязательно) на верхний уровень сигналов (ТС) по RS485 либо по LAN .
Логика работы такова, при сборке ТС в определенной последовательности появляется сигнал на ТУ.

Вольд
26.02.2013, 20:54
Ваша задача не сложная, но есть одно но. Электрическая подстанция является сложным и ответственным объектом и к вопросу выбора ПЛК надо подходить очень серьезно. Основное требование к ПЛК – надежность.

SBER
26.02.2013, 21:12
Надежность плк110, на мой взгляд, не позволяет использовать его в настолько ответственных объектах.
По плк308 еще недостаточно информации, хотя конструктивно они надежней.

mirnm
02.03.2013, 03:54
надежность и быстродействие не имеет ни какого значения. сейчас же мы работаем без блокировки.

IVM
04.03.2013, 10:15
надежность и быстродействие не имеет ни какого значения. сейчас же мы работаем без блокировки.
И смешно и плакать хочется.

lara197a
04.03.2013, 10:22
Надежность плк110, на мой взгляд, не позволяет использовать его в настолько ответственных объектах.
По плк308 еще недостаточно информации, хотя конструктивно они надежней.
С чего это вдруг?
приведи статистику отказов.
у меня мешок с ломаным сименсом лежит, и что теперь?

IVM
04.03.2013, 11:01
С чего это вдруг?
приведи статистику отказов.
у меня мешок с ломаным сименсом лежит, и что теперь?
Можно почитать это - http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13233

lara197a
04.03.2013, 12:46
Можно почитать это - http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13233

Там мутная инфа, не подтвержденная. Причина неизвестна.
У меня десятки контроллеров по всей стране работают. В т.ч круглосуточно. в т.ч и ПЛК100. На улице в необогретых шкафах. И зимой и летом.
Сгорел 1 раз один в Томской области. Причина- подали 2 фазы на вход питания. Выгорел блок питания ПЛК110 и то только 1 (на питание внешних устройств). Заменили. Переслал по почте, а они мне не исправный.
Починил сам.

IVM
04.03.2013, 13:01
Там мутная инфа, не подтвержденная. Причина неизвестна.
У меня десятки контроллеров по всей стране работают. В т.ч круглосуточно. в т.ч и ПЛК100. На улице в необогретых шкафах. И зимой и летом.
Сгорел 1 раз один в Томской области. Причина- подали 2 фазы на вход питания. Выгорел блок питания ПЛК110 и то только 1 (на питание внешних устройств). Заменили. Переслал по почте, а они мне не исправный.
Починил сам.
Из всего Вами сказанного можно сделать вывод, что ПЛК "ОВЕН" надежнее ПЛК "SIEMENS" ? Очень интересно.

lara197a
04.03.2013, 13:33
Из всего Вами сказанного можно сделать вывод, что ПЛК "ОВЕН" надежнее ПЛК "SIEMENS" ? Очень интересно.
Я не буду это комментировать. Вы батенька демагог. Быстро все с ног на голову поставили.

IVM
04.03.2013, 13:47
Я не буду это комментировать. Вы батенька демагог. Быстро все с ног на голову поставили.
Ну как же так ? С одной стороны “мешок с ломаным сименсом лежит”, а с другой все распрекрасно. Отсюда и вывод, все логично и никакой демагогии.

SBER
05.03.2013, 04:04
С чего это вдруг?
приведи статистику отказов.

Я говорил не о статистике отказов, а о совершенстве конструкции. У ПЛК 100-110 крайне хреново приделан аккумулятор. В 308 плк этой порнографии нет. При одинаковом качестве исполнения плк 308, только за счет этого, выходит значительно надежней.

mirnm
05.03.2013, 08:40
мне не нужно абсолютная надежность, от меня требуется что-бы работала. если заработает нормально закупим еще комплект на всякий случай. реально ли это сделать, подскажите на каком оборудовании, может предложите другие варианты. что такое электромагнитная блокировка и реализация алгоритма описана здесь (http://spbet.narod.ru/studies/oborud2.htm)

IVM
05.03.2013, 10:37
мне не нужно абсолютная надежность, от меня требуется что-бы работала. если заработает нормально закупим еще комплект на всякий случай. реально ли это сделать, подскажите на каком оборудовании, может предложите другие варианты. что такое электромагнитная блокировка и реализация алгоритма описана здесь (http://spbet.narod.ru/studies/oborud2.htm)
А какие условия эксплуатации оборудования, в частности температурный режим.

mirnm
05.03.2013, 14:19
находится шкаф в помещении. средняя температура +15...+24.

IVM
05.03.2013, 15:19
Проверьте свой E-mail.

Николаев Андрей
05.03.2013, 21:39
Проверьте свой E-mail.

Да чего уж там - выкладывайте здесь.

mirnm
11.03.2013, 09:57
c помощью Николаева Андрея подобрана конфигурация данного проекта на 100 входов\80 выходов
ПЛК110-60.Р (36DI\24DO) 1 шт.
МВ110-32 (32DI) 2 шт.
МУ110-32 (32DO) 2 шт.
питание приборов =24В
далее качаем программное обеспечение библиотеки таргеты.
все наработки буду выкладывать здесь.

Николаев Андрей
11.03.2013, 10:01
Отлично. Будем стараться максимально Вас поддерживать.

mirnm
11.03.2013, 11:25
это схема одного присоединения конкретно таких будет 8.

mirnm
11.03.2013, 11:40
На сегодняшний момент сделано уже это.
начинаем делать таблицу присвоения ТС и ТУ к конкретному оборудованию и разработкой алгоритмов

Иван Саныч
04.04.2013, 10:10
ОГО круто, а ПС не принадлежит РАО ЕЭС я так понимаю? Ибо оборудование Овен ну ни как не присутсвует в перечне разрешенного к применению на ПС.
И таки от систем телемеханики и автоматики должна информация уходить в РДУ, даже если ПС не принадлежит РАО ЕЭС, и как вы эту задачу решать будете? Там поддержка 101/104 протокола, а овен уж точно этого не умеет.
Дайте больше вводных, мне очень интересно.