У нас установлена электромагнитная блокировка управления высоковольтными аппаратами на 2 микроконтроллерах. Один собирает дискретные сигналы(ТС) другой отдает их (ТУ). Один из контроллеров чего-то умер.
Вопрос такой: можно ли подобрать на вашем оборудовании либо другом.
входные сигналы (ТС) 110 шт.
выходные (ТУ) 80 шт.
управление =24 В.
возможность передачи (но не обязательно) на верхний уровень сигналов (ТС) по RS485 либо по LAN .
Логика работы такова, при сборке ТС в определенной последовательности появляется сигнал на ТУ.
Ваша задача не сложная, но есть одно но. Электрическая подстанция является сложным и ответственным объектом и к вопросу выбора ПЛК надо подходить очень серьезно. Основное требование к ПЛК – надежность.
Надежность плк110, на мой взгляд, не позволяет использовать его в настолько ответственных объектах.
По плк308 еще недостаточно информации, хотя конструктивно они надежней.
надежность и быстродействие не имеет ни какого значения. сейчас же мы работаем без блокировки.
надежность и быстродействие не имеет ни какого значения. сейчас же мы работаем без блокировки.
И смешно и плакать хочется.
lara197a
04.03.2013, 10:22
Надежность плк110, на мой взгляд, не позволяет использовать его в настолько ответственных объектах.
По плк308 еще недостаточно информации, хотя конструктивно они надежней.
С чего это вдруг?
приведи статистику отказов.
у меня мешок с ломаным сименсом лежит, и что теперь?
С чего это вдруг?
приведи статистику отказов.
у меня мешок с ломаным сименсом лежит, и что теперь?
Можно почитать это - http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13233
lara197a
04.03.2013, 12:46
Можно почитать это - http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13233
Там мутная инфа, не подтвержденная. Причина неизвестна.
У меня десятки контроллеров по всей стране работают. В т.ч круглосуточно. в т.ч и ПЛК100. На улице в необогретых шкафах. И зимой и летом.
Сгорел 1 раз один в Томской области. Причина- подали 2 фазы на вход питания. Выгорел блок питания ПЛК110 и то только 1 (на питание внешних устройств). Заменили. Переслал по почте, а они мне не исправный.
Починил сам.
Там мутная инфа, не подтвержденная. Причина неизвестна.
У меня десятки контроллеров по всей стране работают. В т.ч круглосуточно. в т.ч и ПЛК100. На улице в необогретых шкафах. И зимой и летом.
Сгорел 1 раз один в Томской области. Причина- подали 2 фазы на вход питания. Выгорел блок питания ПЛК110 и то только 1 (на питание внешних устройств). Заменили. Переслал по почте, а они мне не исправный.
Починил сам.
Из всего Вами сказанного можно сделать вывод, что ПЛК "ОВЕН" надежнее ПЛК "SIEMENS" ? Очень интересно.
lara197a
04.03.2013, 13:33
Из всего Вами сказанного можно сделать вывод, что ПЛК "ОВЕН" надежнее ПЛК "SIEMENS" ? Очень интересно.
Я не буду это комментировать. Вы батенька демагог. Быстро все с ног на голову поставили.
Я не буду это комментировать. Вы батенька демагог. Быстро все с ног на голову поставили.
Ну как же так ? С одной стороны “мешок с ломаным сименсом лежит”, а с другой все распрекрасно. Отсюда и вывод, все логично и никакой демагогии.
С чего это вдруг?
приведи статистику отказов.
Я говорил не о статистике отказов, а о совершенстве конструкции. У ПЛК 100-110 крайне хреново приделан аккумулятор. В 308 плк этой порнографии нет. При одинаковом качестве исполнения плк 308, только за счет этого, выходит значительно надежней.
мне не нужно абсолютная надежность, от меня требуется что-бы работала. если заработает нормально закупим еще комплект на всякий случай. реально ли это сделать, подскажите на каком оборудовании, может предложите другие варианты. что такое электромагнитная блокировка и реализация алгоритма описана здесь (http://spbet.narod.ru/studies/oborud2.htm)
мне не нужно абсолютная надежность, от меня требуется что-бы работала. если заработает нормально закупим еще комплект на всякий случай. реально ли это сделать, подскажите на каком оборудовании, может предложите другие варианты. что такое электромагнитная блокировка и реализация алгоритма описана здесь (http://spbet.narod.ru/studies/oborud2.htm)
А какие условия эксплуатации оборудования, в частности температурный режим.
находится шкаф в помещении. средняя температура +15...+24.
Николаев Андрей
05.03.2013, 21:39
Проверьте свой E-mail.
Да чего уж там - выкладывайте здесь.
c помощью Николаева Андрея подобрана конфигурация данного проекта на 100 входов\80 выходов
ПЛК110-60.Р (36DI\24DO) 1 шт.
МВ110-32 (32DI) 2 шт.
МУ110-32 (32DO) 2 шт.
питание приборов =24В
далее качаем программное обеспечение библиотеки таргеты.
все наработки буду выкладывать здесь.
Николаев Андрей
11.03.2013, 10:01
Отлично. Будем стараться максимально Вас поддерживать.
это схема одного присоединения конкретно таких будет 8.
На сегодняшний момент сделано уже это.
начинаем делать таблицу присвоения ТС и ТУ к конкретному оборудованию и разработкой алгоритмов
Иван Саныч
04.04.2013, 10:10
ОГО круто, а ПС не принадлежит РАО ЕЭС я так понимаю? Ибо оборудование Овен ну ни как не присутсвует в перечне разрешенного к применению на ПС.
И таки от систем телемеханики и автоматики должна информация уходить в РДУ, даже если ПС не принадлежит РАО ЕЭС, и как вы эту задачу решать будете? Там поддержка 101/104 протокола, а овен уж точно этого не умеет.
Дайте больше вводных, мне очень интересно.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot