Просмотр полной версии : ИП320 и ТРМ138 ПОМОГИТЕ!!!
Добрый день!!!
Есть 2 ТРМ 138 и ИП320.
Очень хочется увидеть температуру с трмов на панели. Не удобно переключать каналы для просмотра на трмке.
Если надо подключать дополнительное оборудование - купим.
1 трм - 1 панель. Тоже в принципе устраивает.
Но вообще хотелось бы узнать все возможности и варианты.
Заранее спасибо.
Добрый день!!!
Есть 2 ТРМ 138 и ИП320.
Очень хочется увидеть температуру с трмов на панели. Не удобно переключать каналы для просмотра на трмке.
Если надо подключать дополнительное оборудование - купим.
1 трм - 1 панель. Тоже в принципе устраивает.
Но вообще хотелось бы узнать все возможности и варианты.
Заранее спасибо.
Организуй сеть RS-485, сделай панель Master, а ТРМ Slave и опрашивай.
а если трмов несколько?
Сможет ли панель читать от нескольких устройств?
Если возможно, то где посмотреть примеры какие нибудь или почитать литературку?
а если трмов несколько?
Сможет ли панель читать от нескольких устройств?
Если возможно, то где посмотреть примеры какие нибудь или почитать литературку?
К одной панели можно подключить только один ТРМ.
А вот к одной СПК207 можно подключить много ТРМ и еще много чего, но она дороже ИП320 в 3,5 раза.
Николаев Андрей
27.02.2013, 09:03
К одной панели можно подключить только один ТРМ.
Это почему? Можно несколько вполне себе подключить несколько приборов.
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13581 тут много примеров.
Это почему? Можно несколько вполне себе подключить несколько приборов.
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13581 тут много примеров.
Это каким образом ?
Николаев Андрей
27.02.2013, 11:12
По протоколу ModBus. Панель мастер, ТРМ138 Slave с разными адресами.
Пробовал подключать - ввожу адреса регистров как написано в мануале - показывает только нули, хотя и потери связи нету
Andrew_Stranger
03.01.2014, 19:09
Скиньте скриншоты. На словах сложно разобраться.
Скиньте скриншоты. На словах сложно разобраться.
с его картинками тоже не разберетесь, этож "нетленка" http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16483&p=127127&viewfull=1#post127127
Спасибо - Вся заработало - даже с несколькими ТРМками с разными адресами.
Был косяк в мануале на трм - коды функций не совпадали - вместо 04 надо 03 и наоборот.