PDA

Просмотр полной версии : помогите с настройкой ТРМ -133-У



dimeken
24.02.2013, 21:34
Здравствуйте, уважаемые специалисты. Помогите, пожалуйста, разобраться с настройками системы приточной вентиляции на базе ТРМ-133-У.
На объектах установлены системы включающие в себя: термодатчик наружного воздуха, термодатчик приточного воздуха, термодатчик обратной воды, 3-х позиционный клапан 220В, каллорифер, вентилятор (их мощности не известны).
Система врезана в теплосеть с параметрами 130-70 С, насос в системе отсутствует, очень смущает отсутствие в системе жалюзи.
Объекты были переданы на обслуживание в начале года, со слов эксплуатации: "раньше" до нового года, все работало нормально, и температура приточки была в норме и не было перегрева обратки (что кстати очень важно).
вопросы:
1. Возможно ли нормальное регулирование и поддержание температур обратки и приточки в случае работы такой системы.
2. Проделывали процедуру автонастройки, правда только по температуре обратки, но все же температура поддерживалась не корректно. Необходимо делать по двум каналам? кстати автонастройка может продолжаться сутки и наверное дольше, приходилось прерывать.
3. Вышлите, пожалуйста, пошаговую инструкцию по настройке системы. настройка производится с панели прибора.

Заранее благодарен. Прошу не ругайте сильно, с данной системой столкнулись впервые.

Фадеева Надежда
25.02.2013, 09:28
Здравствуйте. Уточните, пожалуйста, жалюзи (воздушный клапан) в системе отсутствуют вообще (канал подачи воздуха не перекрывается ни при каких условиях)? Проверьте, пожалуйста, настройки прибора (график Тобр, уставки), чтобы убедиться, что не было произведено сброса на заводские уставки. На данный момент коэффициенты ПИД-регулятора заданы заводские?
Укажите, пожалуйста, адрес эл.почты (в личку). Я вышлю Вам инструкцию по настройке прибора.

dimeken
25.02.2013, 13:39
добрый день.

В данной системе воздушный клапан с эл.приводом отсутствует, канал подачи воздуха перекрывается вручную (в конце рабочего дня дежурный электрик переводит прибор в "дежурный режим" и перекрывает створки вентканала).
настройки прибора сбрасывали на заводские,, после чего вводили настроечные коэффициенты, в том числе и график обратки по 3 точкам.
адрес эл. почты сейчас сброшу.