PDA

Просмотр полной версии : МВ110-8АС и ДТС3225-РТ1000



PavelGO
23.02.2013, 14:20
Добого времени суток. Подключаю, выставляю 4-20, -50, 120 в конфигураторе. Получаю значение 90. При нагреве датчика значение уменьшается. Датчик менял. Подскажите, пожалуйста, где не прав? Правильный ли тип 4-20?

lara197a
23.02.2013, 16:20
Нет. Нужно ставить РТ1000

PavelGO
24.02.2013, 15:22
Дык выбор в конфигураторе в типе датчика только
4-20ма
0-20ма
0-5ма
0-10В

Получается что несовместимы чтоли?

ASo
24.02.2013, 15:39
А почитать описание модуля? Что означает буква С?

PavelGO
24.02.2013, 15:58
Т.е. необходим не скоростной. Снабженец выходит налажал. Изначально и планировался нескоростной. Спасибо за подсказку.