Здравствуйте, уважаемые форумчане! Очень прошу Вашей помощи в следующем вопросе: на объекте установлены 12 счетчиков "Меркурий 230 АRT-03 PQC(R)SIDN" с выходом CAN/RS485, далее по интерфейсу к 1 входу "ОВЕН ПЛК 110-30" и к компьютеру с "MasterScada". Возникла необходимость подключения еще 12 счетчиков, но только "Меркурий 230 АМ-03" с телеметрическим (импульсным) выходом (неизвестно "сухой контакт", n-p-n или p-n-p). И, собственно, сам вопрос: могу ли я использовать 1 вход ПЛК для регистрации этих счетчиков, включенных параллельно, и,соответственно, мониторинга каждого счетчика в отдельности? Либо нужно установить модуль ввода дискретных сигналов "МВ 110-16ДН" до "ПЛК 110-30" для использования 1 входа ПЛК с дальнейшим программированием?

IVM
23.02.2013, 13:35
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Очень прошу Вашей помощи в следующем вопросе: на объекте установлены 12 счетчиков "Меркурий 230 АRT-03 PQC(R)SIDN" с выходом CAN/RS485, далее по интерфейсу к 1 входу "ОВЕН ПЛК 110-30" и к компьютеру с "MasterScada". Возникла необходимость подключения еще 12 счетчиков, но только "Меркурий 230 АМ-03" с телеметрическим (импульсным) выходом (неизвестно "сухой контакт", n-p-n или p-n-p). И, собственно, сам вопрос: могу ли я использовать 1 вход ПЛК для регистрации этих счетчиков, включенных параллельно, и,соответственно, мониторинга каждого счетчика в отдельности? Либо нужно установить модуль ввода дискретных сигналов "МВ 110-16ДН" до "ПЛК 110-30" для использования 1 входа ПЛК с дальнейшим программированием?
Опрашивать счетчики параллельно через один дискретный вход ПЛК невозможно. Под каждый счетчик должен быть выделен свой дискретный вход. Связь модуля МВ 110-16ДН с ПЛК осуществляется по интерфейсу RS-485.

Артём 76
23.02.2013, 13:49
Спасибо за ответ. Как я понял группа "Меркурий 230 АРТ" влючена на первый вход RS485 ПЛК (судя по схеме подключения), а группу "Меркурий 230 АМ" следует подключить через "МВ 110-16ДН" (по счетчику на вход) на второй вход RS485 ПЛК?

Артём 76
23.02.2013, 22:21
Прошу "сильно не пинать", т.к. новичок, но замечания и советы приму с большим пониманием и уважением.

IVM
24.02.2013, 12:40
Спасибо за ответ. Как я понял группа "Меркурий 230 АРТ" влючена на первый вход RS485 ПЛК (судя по схеме подключения), а группу "Меркурий 230 АМ" следует подключить через "МВ 110-16ДН" (по счетчику на вход) на второй вход RS485 ПЛК?
Можно так.

BETEP
24.02.2013, 19:05
бесперебойник понадобится, иначе возможны расхождения между тем что контроллер насчитал, и тем что в меркурии

Артём 76
25.02.2013, 16:22
Спасибо, ББП поставлю обязательно.