PDA

Просмотр полной версии : ТРМ 151 вопрос по С-выходу



Игорь 69ru
14.03.2008, 14:16
Здравствуйте, господа специалисты!
Ситуация следующая. Разрабатываем лабораторный стенд на базе ТРМ-151 ИС для регулирования тепловой и аэродинамической составляющих (ТЭН и вентилятор). По части тепловой составляющей проблем нет – информационный выход управляет БУСТом, а тот нагревательным элементом. Затруднения касаются аэродинамической составляющей. Двигатель подключается к С-выходу через пару встречно-параллельно включенных тиристоров (ку208г). Но ни при каком проценте выходной мощности регулятора я так и не добился вращения вентилятора. Наблюдаются некие дергания, но вращения нет. Пробовал как однофазный асинхронный, так и щеточный двигатель – результат сходный. Причем, асинхронный влет регулируется ЭРВЕН (http://www.owen.ru)ом. Модификация ТРМа 01я с 2я независимыми каналами (прошита из конфигурации с диска trm151-01.151). Помогите заставить менять частоту вращения асинхронного однофазного двигателя С-выходом ТРМа. Может проблема в конфигурировании самого канала? Важен ли наминал ограничивающего резистора R1 (на схеме «подключение нагрузки в ВЭ типа симисторная оптопара»)? Заранее спасибо!

Sniper007
14.03.2008, 15:37
Во первых КУ208Г это не тиристор, а симистор, поэтому схема включения другая (в документации описана) - нужен только один элемент, ограничительный резистор примерно 500 ом. Попробуйте с этого начать.

Николаев Андрей
15.03.2008, 21:44
Выход С - это такой же стандартный ключевой выход, как и Р (реле)... по этому мощьность он будет выдавать не будет - а только импульсы разной длины - БУСТ в ТРМ151 не встраивался...

andre49
16.03.2008, 16:58
Вам ТРМ151-ИС не подойдет, а подойдёт ...-ИИ;...-ИУ;...-УУ. То есть с двумя аналоговыми выходами. На 1 входе висит БУСТ, а на втором частотный регулятор вращения, у этих регуляторов универсальные аналоговые входа, и по току, и по напряжению. По крайней мере у тех с которыми я сталкивался.

Игорь 69ru
17.03.2008, 21:50
большое спасибо! будем колдовать...

Sniper007
18.03.2008, 16:36
Решил не открывать новую тему, схожую с этой.
Вообщем хочу включить реле РП21 (~220 V), напрямую с С-выхода (без дополнительных симисторов). Сопротивление реле 5 КОм, то есть ток всего 50 мА. Попробовал - включает. Но вот терзают сомнения - не опасна ли такая нагрузка для оптопары? Нужны ли в такой схеме RC цепочки?

Папулов Сергей
19.03.2008, 10:26
Здравствуйте, такое подключение возможно напрямую к оптрону.
RC-цепочку повесить надо (R=100ОМ, C= от 0.01 до 0.1 мкФ).

Sniper007
19.03.2008, 12:46
RC цепочка параллельно оптрону? Мне кажется что при таких номиналах резистора и конденсатора реле будет все время включено - его включит ток протекаемый через RC цепь... А если не ставить то что будет?

Sniper007
31.03.2008, 10:22
А если вместо RC-цепочки поставить варистор?

AVit
21.07.2008, 10:52
Решил не открывать новую тему, схожую с этой.
Вообщем хочу включить реле РП21 (~220 V), напрямую с С-выхода (без дополнительных симисторов). Сопротивление реле 5 КОм, то есть ток всего 50 мА. Попробовал - включает. Но вот терзают сомнения - не опасна ли такая нагрузка для оптопары? Нужны ли в такой схеме RC цепочки?

Ну и чем дело кончилось?
а то то же самое хочу сделать... ток реле 12мА.

Sniper007
21.07.2008, 11:21
Пока не запустили объект, времени не было. Только сейчас щит собрали.
Так реле щелакают вроде все путем. Щас включил ТРМку будет весь день со включенным реле стоят.
Но я думаю что выдержат. TLP3062 при 25 градусах могут коммутировать до 100 мА. А тут всего 12 (на моей 16).

AVit
22.07.2008, 14:06
Да я вот тоже попробывал - работает
только вот иногда релюха дребезжать начинает при переключении из одного состояние в другое, хотя вроде и минимальное время включения устанавливал не шибко маленькое....
Попробую резистор с конденсатором в паралель установить, отпишу что получилось.

Sniper007
22.07.2008, 14:34
В параллель симистору? Я и так могу сказать - на реле будет подано напряжение, и оно может замкнуться. Либо нужно значение R ставить достаточно большим. А то что реле дребезжит при переключении... довольно странно. Я ничего такого не наблюдаю...
Вчера весь день проработала - нормально. Я так периодически его заставляль сработать - щелкало.

Sniper007
24.07.2008, 15:23
Сейчас обратил внимание. На реле РП21 есть регулировка расстояния между катушкой и контактами. Может и у вас такая есть. Тогда можно попробовать подрегулировать

Юзер ман
10.01.2011, 22:35
Столкнулся в процессе работы с таким парадоксом выхода С. При всей его немощности прибор ТРМ101-СР управлял в режиме ПИД двумя пускателями 40А 220В в параллели. Небыло ни РС цепочек ни варистора, качество сети довольно плохое. Прибор проработал 4 года без поломок, потом его по возможности заменили на ТРМ101-РР.:cool: