PDA

Просмотр полной версии : Нет данных из МПР51



m0nk
20.02.2013, 13:43
Добрый день всем.
Помогите разобраться
МПР51-АС2М-АС4-ПК
запускаю Конфигуратор АС2-М делаю тест а сам тест не выдаёт никаких данных везде одни прочерки

Тестирование началось...
успешное открытие порта "COM3"
по адресу 16 подключен АС2-М (AS2M0011)
параметры соединения по токовой петле: 9600 8-e-1
подключенный прибор: МПР51 (M11A)
00-03: ---- ---- ---- ----
04-07: ---- ---- ---- ----
08-0B: ---- ---- ---- ----
0C-0F: ---- ---- ---- ----
10-13: ---- ---- ---- ----
14-17: ---- ---- ---- ----
18-1B: ---- ---- ---- ----
1C-1F: ---- ---- ---- ----
20-23: ---- ---- ---- ----
24-27: ---- ---- ---- ----
28-2B: ---- ---- ---- ----
2C-2F: ---- ---- ---- ----
30-33: ---- ---- ---- ----
34-37: ---- ---- ---- ----
38-3B: ---- ---- ---- ----
3C-3F: ---- ---- ---- ----
40-43: ---- ---- ---- ----
44-47: ---- ---- ---- ----
48-4B: ---- ---- ---- ----
4C-4F: ---- ---- ---- ----
50-53: ---- ---- ---- ----
54-57: ---- ---- ---- ----
58-5B: ---- ---- ---- ----
5C-5F: ---- ---- ---- ----
60-63: ---- ---- ---- ----
64-67: ---- ---- ---- ----
68-6B: ---- ---- ---- ----
6C-6F: ---- ---- ---- ----
70-73: ---- ---- ---- ----
74-77: ---- ---- ---- ----
78-7B: ---- ---- ---- ----
7C-7F: ---- ---- ---- ----
80-83: ---- ---- ---- ----
84-87: ---- ---- ---- ----
88-8B: ---- ---- ---- ----
8C-8F: ---- ---- ---- ----
90-93: ---- ---- ---- ----
94-97: ---- ---- ---- ----
98-9B: ---- ---- ---- ----
9C-9F: ---- ---- ---- ----
A0-A3: ---- ---- ---- ----
A4-A7: ---- ---- ---- ----
A8-AB: ---- ---- ---- ----
AC-AF: ---- ---- ---- ----
B0-B3: ---- ---- ---- ----
B4-B7: ---- ---- ---- ----
B8-BB: ---- ---- ---- ----
BC-BF: ---- ---- ---- ----
C0-C3: ---- ---- ---- ----
C4-C7: ---- ---- ---- ----
C8-CB: ---- ---- ---- ----
CC-CF: ---- ---- ---- ----
D0-D3: ---- ---- ---- ----
D4-D7: ---- ---- ---- ----
D8-DB: ---- ---- ---- ----
DC-DF: ---- ---- ---- ----
E0-E3: ---- ---- ---- ----
E4-E7: ---- ---- ---- ----
E8-EB: ---- ---- ---- ----
EC-EF: ---- ---- ---- ----
F0-F3: ---- ---- ---- ----
F4-F7: ---- ---- ---- ----
F8-FB: ---- ---- ---- ----
FC-FF: ---- ---- ---- ----
Тестирование завершено

пробовал в настройках токовой петли менять тип прибора, не помогло
кто нибудь сталкивался с подобным ?

Евгений Евгеньевич
20.02.2013, 15:22
А что вы хотите сделать? МПР51 с чем связать-то нужно?

m0nk
20.02.2013, 16:30
Нет, нужно вывести данные из МПР51 в базу MySQL
Предполагаться использовать MasterOPC Universal Modbus Server

Евгений Евгеньевич
21.02.2013, 09:49
Какие параметры вы вводите в ОРС?
Введите для float32( из руководства по АС2-м на 57 стр.):
0х80
0х82
0х84
0х86
То есть значения первого столбика таблицы.

m0nk
22.02.2013, 10:40
Евгений Евгеньевич если не сложно посмотрите пожалуйста скрины может что не так сделал?

8085

8086

8087

8088

Евгений Евгеньевич
26.02.2013, 12:17
Сделал пример подключения через ОРС сервер к MasterSCADA, читаем температуру продукта ( обратите внимания столбцы регистров float32 и int16 перепутаны в РУ на АС2-М)
При определении МПР51 на 6 рис. используйте функцию считать настройки.

Дмитрий
26.02.2013, 12:21
Добрый день всем.
Помогите разобраться
МПР51-АС2М-АС4-ПК
запускаю Конфигуратор АС2-М делаю тест а сам тест не выдаёт никаких данных везде одни прочерки

Тестирование началось...
успешное открытие порта "COM3"
по адресу 16 подключен АС2-М (AS2M0011)
параметры соединения по токовой петле: 9600 8-e-1
подключенный прибор: МПР51 (M11A)
00-03: ---- ---- ---- ----
04-07: ---- ---- ---- ----
08-0B: ---- ---- ---- ----
0C-0F: ---- ---- ---- ----
10-13: ---- ---- ---- ----
14-17: ---- ---- ---- ----
18-1B: ---- ---- ---- ----
1C-1F: ---- ---- ---- ----
20-23: ---- ---- ---- ----
24-27: ---- ---- ---- ----
28-2B: ---- ---- ---- ----
2C-2F: ---- ---- ---- ----
30-33: ---- ---- ---- ----
34-37: ---- ---- ---- ----
38-3B: ---- ---- ---- ----
3C-3F: ---- ---- ---- ----
40-43: ---- ---- ---- ----
44-47: ---- ---- ---- ----
48-4B: ---- ---- ---- ----
4C-4F: ---- ---- ---- ----
50-53: ---- ---- ---- ----
54-57: ---- ---- ---- ----
58-5B: ---- ---- ---- ----
5C-5F: ---- ---- ---- ----
60-63: ---- ---- ---- ----
64-67: ---- ---- ---- ----
68-6B: ---- ---- ---- ----
6C-6F: ---- ---- ---- ----
70-73: ---- ---- ---- ----
74-77: ---- ---- ---- ----
78-7B: ---- ---- ---- ----
7C-7F: ---- ---- ---- ----
80-83: ---- ---- ---- ----
84-87: ---- ---- ---- ----
88-8B: ---- ---- ---- ----
8C-8F: ---- ---- ---- ----
90-93: ---- ---- ---- ----
94-97: ---- ---- ---- ----
98-9B: ---- ---- ---- ----
9C-9F: ---- ---- ---- ----
A0-A3: ---- ---- ---- ----
A4-A7: ---- ---- ---- ----
A8-AB: ---- ---- ---- ----
AC-AF: ---- ---- ---- ----
B0-B3: ---- ---- ---- ----
B4-B7: ---- ---- ---- ----
B8-BB: ---- ---- ---- ----
BC-BF: ---- ---- ---- ----
C0-C3: ---- ---- ---- ----
C4-C7: ---- ---- ---- ----
C8-CB: ---- ---- ---- ----
CC-CF: ---- ---- ---- ----
D0-D3: ---- ---- ---- ----
D4-D7: ---- ---- ---- ----
D8-DB: ---- ---- ---- ----
DC-DF: ---- ---- ---- ----
E0-E3: ---- ---- ---- ----
E4-E7: ---- ---- ---- ----
E8-EB: ---- ---- ---- ----
EC-EF: ---- ---- ---- ----
F0-F3: ---- ---- ---- ----
F4-F7: ---- ---- ---- ----
F8-FB: ---- ---- ---- ----
FC-FF: ---- ---- ---- ----
Тестирование завершено

пробовал в настройках токовой петли менять тип прибора, не помогло
кто нибудь сталкивался с подобным ?
но здесь не видно чтобы считались параметры с МПР возможно скорость в МПР установлена не правильно и тип прошивки посмотреть у меня стоит 14в хотя на МПР самом написано