Просмотр полной версии : Реле времени
bardamaga
19.02.2013, 22:19
Помогите решить следующую задачу.
Есть регулятор отопления Danfoss ECL110 и реле времени УТ24. Регулятор отопление способен управлять одним насосом (220 В, включение-выключение). Нужно, чтобы регулятор управлял двумя насосами через реле времени: попеременно включал-выключал насосы с интервалом 3 - 5 дней.
Прикупите ПР110 и все решим;) :)
Помогите решить следующую задачу.
Есть регулятор отопления Danfoss ECL110 и реле времени УТ24. Регулятор отопление способен управлять одним насосом (220 В, включение-выключение). Нужно, чтобы регулятор управлял двумя насосами через реле времени: попеременно включал-выключал насосы с интервалом 3 - 5 дней.
Напишите точнее время переключения насосов, которое Вам нужно.
bardamaga
23.02.2013, 12:38
120 часов.
120 часов не получится максимум 99 часов, 59 мин, 59 секунд
Ниже программа на 99 часов работы каждого насоса.
Алгоритм работы запускается при подачи сигнала на вход 1.
Cn 1
StnX 1
Txdl 0.00.00.0
Dxon 0.00.00.0
Dxof 0.00.00.0
Nx CYCL
Indx 0
Inp 1
Rest 4
Sec 0
Corr 100
Init 1
Sttx 1
Txon 99.00.00.0
Txof 99.00.00.0
Cn 2
StnX 1
Txdl 0.00.00.0
Dxon 0.00.00.0
Dxof 0.00.00.0
Nx CYCL
Indx 0
Inp 1
Rest 4
Sec 0
Corr 100
Init 1
Sttx 1
Txon 99.00.00.0
Txof 99.00.00.0
Вам бы больше подошел прибор САУ-У (http://www.owen.ru/catalog/81412586) для данной задачи. Он по давлению "смотрит" работоспособность насосов, и переключает в случаи аварии управление на резервный.
bardamaga
26.02.2013, 13:13
Спасибо большое за ответ.
Мне не нужно, чтобы насосы запускались по давлению. Мне нужно, чтобы они работали попеременно: сначала один (второй стоит), затем первый выключается - второй запускается, и так далее.
99 часов - подходящий интервал.
В САУ-У насосы работают по времени, но ещё идет контроль и по давлению, чтобы при аварии основного насоса, управление переключалось на резервный. И в этом приборе можно выставлять сутки.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot