Просмотр полной версии : ТРМ 133м-04 modbus Текущее состояние



Sashka4000
19.02.2013, 20:12
Читаю по мануалу: "... Чтобы изменить текущее состояние по модбас необходимо предварительно записать byte 168 в регистр 332, затем изменить регистр 335.."
Пытаюсь записать 168 в регистр 332
Всегда получаю ответ с ошибкой:
Функция : $80+$10
Код ошибки: $02
Т.е. $10 $90 $02 CRC
Другие регистры записывать могу.
Конфигуратор 133м (при подключении к ТРМ) изменить состояние контроллера может (но он по протоколу ОВЕН общается)

В похожем запросе на форуме
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=9702
почему то другой регистр указан:336 для чтения состояния???

lara197a
19.02.2013, 21:04
на 133-02 это работает.

Фадеева Надежда
20.02.2013, 09:06
Здравствуйте. В РЭ на стр.72 допущена опечатка (в ближайшее время она будет исправлена): "168" необходимо записать в регистр 511 (регистры указаны в приложении В). Приносим свои извинения.

Sashka4000
20.02.2013, 10:25
Здравствуйте. В РЭ на стр.72 допущена опечатка (в ближайшее время она будет исправлена): "168" необходимо записать в регистр 511 (регистры указаны в приложении В). Приносим свои извинения.

Исправил
Теперь исходящий пакет (в hex)
10 10 01 ff 00 01 02 00 A8 CRC

Ответ такой же
10 90 02 СRC

PS
ТРМ133М 04.026

Фадеева Надежда
20.02.2013, 12:35
На Ваш электронный адрес выслана прошивка, в которой данное замечание устранено.

uJIb9IHAWK
28.07.2015, 07:11
Прошло 2,5 года, а опечатку так и не исправили (контроллеры 2015 года идут с такой же инструкцией).

P.S. Существует ли прошивка на ТРМ133М-02, где убрано требование пароля перед переключением состояния?

Фадеева Надежда
28.07.2015, 13:23
Здравствуйте. Спасибо за замечание! Опечатку исправляли - сейчас все проверим. Прошивка с отключенным требованием пароля (с возможностью поддерживать влажность, дистанционно переводить в дежурный режим, для модификации 04 дополнительный режим защиты от перегрева и др.) ориентировочна будет доступна для скачивания в конце сентября 2015 г. Работы ведутся.

lopezmil
20.01.2016, 16:13
Здравствуйте. Доступна ли прошивка с описанными вами выше возможностями контроллера ТРМ113М, а именно:Прошивка с отключенным требованием пароля (с возможностью поддерживать влажность, дистанционно переводить в дежурный режим, для модификации 04 дополнительный режим защиты от перегрева и др.) ??? Очень срочно нужны такие возможности.

Алексей ПМ
20.01.2016, 19:39
А мне не срочно, потому как срок моих гарантийных обязательств истек, но все равно интересно и востребовано.

Алексей ПМ
29.01.2016, 09:10
и тем не менее, интересно, Надежда подаст надежду?... или сроки озвучит... или переведет обещанное в "ближайшее" будущее...