PDA

Просмотр полной версии : Как подключить ТРМ202 в количестве 60 штук?



gudvin68
19.02.2013, 12:15
Добрый день
Планируется подключить к одному компьютеру 60 штук ТРМ202.
Опрос будет происходить через OPC сервер по протоколам или Овен или Modbus RTU.
Проблема в том что период опроса должен быть 10-12 секунд.
Если все приборы вешать на один сегмент RS-485 то цикл опроса будет около 4 минут.
Подскажите, как можно решить этот вопрос?

IVM
19.02.2013, 12:24
Добрый день
Планируется подключить к одному компьютеру 60 штук ТРМ202.
Опрос будет происходить через OPC сервер по протоколам или Овен или Modbus RTU.
Проблема в том что период опроса должен быть 10-12 секунд.
Если все приборы вешать на один сегмент RS-485 то цикл опроса будет около 4 минут.
Подскажите, как можно решить этот вопрос?
Можно разбить приборы на несколько групп и каждую группу подключить к своему АС4.

gudvin68
19.02.2013, 13:21
Можно разбить приборы на несколько групп и каждую группу подключить к своему АС4.

У Вас был положительный опыт такого рода решения или это теоретически?
Количество приборов АС4 получается от 10-15 (в зависимости от настроек OPC сервер).Плюс необходимо дополнительно платы расширения USB в компьютер.

Кто то решал на практике выше описанную задачу?
С помощью каких средств?

IVM
19.02.2013, 14:47
У Вас был положительный опыт такого рода решения или это теоретически?
Количество приборов АС4 получается от 10-15 (в зависимости от настроек OPC сервер).Плюс необходимо дополнительно платы расширения USB в компьютер.

Кто то решал на практике выше описанную задачу?
С помощью каких средств?
Какие могут быть сомнения. Опыт был. Посмотрите эту штуку - NPort 5650-16-M-SC здесь: http://www.nnz-ipc.ru/good/listAll/14883/

gudvin68
20.02.2013, 10:23
Какие могут быть сомнения. Опыт был. Посмотрите эту штуку - NPort 5650-16-M-SC здесь: http://www.nnz-ipc.ru/good/listAll/14883/

Добрый день.
Сомнений нет, что задача решаема и кто- то ее решил до меня. Не хочется изобретать велосипед. Если решение работать не будет, то начальник Очень огорчится.
Производители оборудования обычно заявляют, что проблем не будет
пока не доходит до дела.
Девайс Nport 5650-16-m-sc конечно интересный, 16 портовый, с портом под оптоволокно.
Только оптоволокна у нас нет(или задел на будущее?). Может лучше один девайс на несколько сегментов, а не на все (например на 8 или на 4: Nport 5450 , Nport 5650-8 ) и все заведенные на сетевой коммутатор?. К тому же подключать трм202 будем поэтапно, не все сразу. Да и в случае выхода из строя Nport–a данных не будет только с сегментов подключенных к нему.
Пусть даже и дороже получится. Очень интересно узнать Ваше мнение.
Представители Овен что-нибудь скажут?

lara197a
20.02.2013, 10:52
Лучше не ложить все яйца в 1 корзину.

IVM
20.02.2013, 11:04
Добрый день.
Сомнений нет, что задача решаема и кто- то ее решил до меня. Не хочется изобретать велосипед. Если решение работать не будет, то начальник Очень огорчится.
Производители оборудования обычно заявляют, что проблем не будет
пока не доходит до дела.
Девайс Nport 5650-16-m-sc конечно интересный, 16 портовый, с портом под оптоволокно.
Только оптоволокна у нас нет(или задел на будущее?). Может лучше один девайс на несколько сегментов, а не на все (например на 8 или на 4: Nport 5450 , Nport 5650-8 ) и все заведенные на сетевой коммутатор?. К тому же подключать трм202 будем поэтапно, не все сразу. Да и в случае выхода из строя Nport–a данных не будет только с сегментов подключенных к нему.
Пусть даже и дороже получится. Очень интересно узнать Ваше мнение.
Представители Овен что-нибудь скажут?
Оборудование Moxa – это дорого да мило.