Просмотр полной версии : Очень нужна Ваша помощь.2ТРМ1 и ДВТ-03



R!N@T
19.02.2013, 09:21
Здравствуйте! Не могу настроить 2ТРМ1 и ДВТ-03. Подключаю по схеме +БП на +ДВТ, -БП на -ТРМ, -ДВТ на +ТРМ, между клемами + и - ТРМ резистор 50 Ом. Код датчика ставлю 10 (от 4мА до 20 мА). При подачи питания на дисплее пишет LLLL. При смене полярности на ДВТ на дисплее HHHH. В чем может быть причина? Заранее очень благодарен!

Зоя
19.02.2013, 10:13
Здравствуйте, при этом измеряли ток в цепи датчик-прибор? Какого он уровня?

Евгений Евгеньевич
19.02.2013, 10:14
Какая точная маркировка датчика ДВТ? Есть вероятность того, что датчик у вас активный( если прибор сам питается от 24 В). Если это так, то собирать цепь БП ДВТ ТРМ не нужно.

m0nk
20.02.2013, 14:10
Какая точная маркировка датчика ДВТ? Есть вероятность того, что датчик у вас активный( если прибор сам питается от 24 В). Если это так, то собирать цепь БП ДВТ ТРМ не нужно.

У нас ДВТ-03 1.H2.120.40 подключены как активные, всё работает отлично

R!N@T
20.02.2013, 14:48
Здравствуйте, при этом измеряли ток в цепи датчик-прибор? Какого он уровня?

В разрыв датчик-прибор потребление по току 20.4 мА. Точная маркировка прибора ДВТ-03.ТЭ (датчик относительной влажности и температуры)

R!N@T
20.02.2013, 14:49
Какая точная маркировка датчика ДВТ? Есть вероятность того, что датчик у вас активный( если прибор сам питается от 24 В). Если это так, то собирать цепь БП ДВТ ТРМ не нужно.
Точная маркировка прибора ДВТ-03 ТЭ

R!N@T
20.02.2013, 14:55
Какая точная маркировка датчика ДВТ? Есть вероятность того, что датчик у вас активный( если прибор сам питается от 24 В). Если это так, то собирать цепь БП ДВТ ТРМ не нужно.

По руководству эксплуатации на ДВТ нужно подавать отдельное питание 24В. Подаем отдельное питание со встроенного выхода 24В с 2ТРМ1. С другого источника питаниия то же пробовали изменений ни каких!

Евгений Евгеньевич
20.02.2013, 15:08
Поставьте в разрыв миллиамперметр. Какой ток в цепи?

R!N@T
20.02.2013, 15:39
Поставьте в разрыв миллиамперметр. Какой ток в цепи?

В разрыве между ДВТ и ТРМ уровень тока 20.4мА. При неагреве термодатчика уровень тока не меняется.

Евгений Евгеньевич
20.02.2013, 15:52
Видемо что-то с датчиком, если ток он выдает больше 20 мА. У него по паспорту 4-20 мА. По этому он вам и показывает НННН либо LLLL, то есть выход за верхний или за нижний( при смене полярности) пределы.
Прибор просто фиксирует значение с датчика.

R!N@T
20.02.2013, 15:57
Видемо что-то с датчиком, если ток он выдает больше 20 мА. У него по паспорту 4-20 мА. По этому он вам и показывает НННН либо LLLL, то есть выход за верхний или за нижний( при смене полярности) пределы.
Прибор просто фиксирует значение с датчика.
Да, значение по току превышает рабочий диапазон. По тех паспорту ДВТ 20мА это уже 100% влажности, 4мА это 0% влажности. Значит получается ДВТ не исправен?

Евгений Евгеньевич
20.02.2013, 16:17
Ну если схема подключения правильна то да.

R!N@T
20.02.2013, 16:34
Ну если схема подключения правильна то да.

схема подключения по тех паспорту. -24В на вход 3 ТРМ, +24В на -ДВТ, +ДВТ на вход 2 ТРМ, между вход 2 и вход 3 ТРМ резистор 50 Ом.

vnkorol
29.11.2015, 18:31
Скажите, проблема решилась? Ситуация схожая, но есть подозрение, что вышел из строя контур измерения температуры из-за того, что подключили без нагрузочного сопротивления...

vnkorol
01.12.2015, 05:52
Может, кому пригодится - этот чудесный датчик измеряет температуру только с запитанным каналом влажности. Т.е. обязательно подключаем оба канала - температуру и влажность - тогда всё работает.

bwi
19.05.2016, 16:30
схема подключения по тех паспорту. -24В на вход 3 ТРМ, +24В на -ДВТ, +ДВТ на вход 2 ТРМ, между вход 2 и вход 3 ТРМ резистор 50 Ом.

Ошибочка у вас .Нужно +24в на + двт , а минус двт на вход2 ,иначе к.з. по питанию и прибор не включится. У меня так и произошло. У меня темперетуру ни как не показывал , показывал только влажность. Не внимательно подключал . Ношёл ошибку.