Просмотр полной версии : ПЛК + невод



Safron
18.02.2013, 16:22
Всем доброго времени суток. Всё просто. Есть два ПЛК 100 и радиомодемы Невод5. По проводной связи модбас м/у ПЛК работает без проблем. С неводом глухо, как в танке. Даже индикатор Тх со стороны мастера не вспыхивает при изменении переменных модбас. Какие-только настройки не перепробовал. Невод 5 7-ой версии. Если есть у кого живой пример или советы, прошу...На форуме всё, что было с неводом перепробовал уже...

lara197a
18.02.2013, 17:18
Вы по RS 485?
Какое расстояние между объектами планируете поднять?

Safron
19.02.2013, 07:34
метров 150 RS-485. В данный момент антенны расположены в 3-х метрах друг от друга. Проблема пока в том,что нет самой передачи. Светодиод Тх не реагирует на изменение выходных Модбас переменных. Причём происходят какие-то странности на мой взгляд. Если устанавливаю Modbus RTU, радиомодуль со стороны мастера, с периодичностью 1 раз в секунду как- будто бы что-то посылает. Это видно по Тх, Rx радиомодуля со стороны слейва откликается. При этом модбас переменные неизменны. Стоит мне только активизировать эти переменные, с целью передачи и всё прекращается. То есть всё наоборот, когда мне надо, чтобы была посылка её нет, а когда не надо происходит какая-то передача. И судя по всему инициирует эту передачу сам Модбас RTU, потому-что при разрыве RS485 между ПЛК мастер и радиомодемом или при переключении на протокол ASCII , подобные посылки прекращаются. Скорость передачи радиомодема (пакетная передача) 19200, а ПЛК в два раза меньше- т.е. 9600. Устанавливал равные тоже толку никакого. Тех. поддержка невода тоже ничего не дала, настраивал по их статьям на сайте и - без толку...

lara197a
19.02.2013, 19:43
Могу посоветовать только вот это:
http://www.compel.ru/2012/05/04/radiomoduli-433-i-868-mgts-c-prozrachnyim-uart-rs-485/?utm_source=mailpress&utm_medium=email_link&utm_content=compel-mp-2__185&utm_campaign=2012-05-07T05:10:10+00:00

Дешево и безотказно.

Atman
19.02.2013, 23:52
Могу посоветовать только вот это:
http://www.compel.ru/2012/05/04/radiomoduli-433-i-868-mgts-c-prozrachnyim-uart-rs-485/?utm_source=mailpress&utm_medium=email_link&utm_content=compel-mp-2__185&utm_campaign=2012-05-07T05:10:10+00:00

Дешево и безотказно.

А вы уверены, что этот модуль поддерживает Modbus?

lara197a
20.02.2013, 08:55
работают в цехах с огромным количеством пром оборудования. Вокруг вертятся огромные центрифуги, Молотят компрессоры, моторы гудят, а они работают. В том чтсле через бетонные перекрытия в соседние цеха инфу передают.
В качестве блока питания использую БП для сотовых за 150р. Корпус вставляю: http://www.kvadro.com.ru/OvF/korpus_m.jpg
Работает с мотбас и приборами овен.
В частности передает с измерителей на ПЛК, с ПЛК на ПЛК и на СП270.

Atman
20.02.2013, 10:25
Этот модуль передает и принимает данные, а какой там протокол не имеет значение. Протокол должны поддерживать устройства, подключаемые к этим модулям по стандартному интерфейсу (RS-485, RS-232).

К сожалению не все так просто.
реально по модбас работали?

lara197a
20.02.2013, 10:48
Работали только с матбас. Скорость 9600. Есть модули на 19200, но мне не попадались.
На 1 измерителе имелась фиксированная скорость 19200. Мне пришлось ставить ПЛК для конвертации. Правда измеритель стоил больше 300т, поэтому +ПЛК к нему на цену для заказчика не влияло. Все дешевле, чем 300м кабеля RS485 тянуть по промзоне.

Safron
20.02.2013, 10:51
Как бы заработало. Увеличил время тайаута на Неводах до одной секунды. Вот только незадача. От мастера к слейву идут данные, а наоборот нет. Пока не пойму в чём дело. Судя по всему поддерживает только Модбас ASCII, RTU-нет

IVM
20.02.2013, 14:49
К сожалению не все так просто.
реально по модбас работали?
Вопрос поставлен в принципе не верно. Модуль поддерживает стандартные интерфейсы RS-232 и RS-485. Модуль принимает/передает по этим интерфейсам пакеты данных и передает/принимает их из/в радиоэфир/радиоэфира. Модулю без разницы по какому протоколу оформлены пакеты данных. Вам же не придет в голову спросить: “Поддерживает ли протокол Modbus преобразователь АС4 ?”. Единственное ограничение максимальная скорость передачи данных - 9.6 кбит/с.

Atman
20.02.2013, 15:39
Вопрос поставлен в принципе не верно. Модуль поддерживает стандартные интерфейсы RS-232 и RS-485. Модуль принимает/передает по этим интерфейсам пакеты данных и передает/принимает их из/в радиоэфир/радиоэфира. Модулю без разницы по какому протоколу оформлены пакеты данных. Вам же не придет в голову спросить: “Поддерживает ли протокол Modbus преобразователь АС4 ?”. Единственное ограничение максимальная скорость передачи данных - 9.6 кбит/с.

Это все в теории, на практике появляются подводные камни, один из них тайм-аут, в этом модуле есть регулировка тайм-аута? А самая большая проблема Modbus RTU.

IVM
20.02.2013, 17:13
Это все в теории, на практике появляются подводные камни, один из них тайм-аут, в этом модуле есть регулировка тайм-аута? А самая большая проблема Modbus RTU.
А что за проблема с Modbus RTU ? Сколько лет работаю с Modbus RTU и никогда не встречал никаких проблем.

Atman
20.02.2013, 20:56
А что за проблема с Modbus RTU ? Сколько лет работаю с Modbus RTU и никогда не встречал никаких проблем.

Работаете по радио или по проводам?
Тоже стояла задача по радио прогнать Modbus RTU, оказалось не простая задача, Modbus RTU, очень чувствительный к задержкам, Модбас ASCII ,
более приспособлен работать по радио, много модулей перепробовал, получилось на RXQ2 от Telecontrolli, и на модулях Radiokraft. Эти модули имеют очень расширеные настройки, по тайм-ауту и другим параметрам.
На модулях которые предложили я этих настроек не нашел.

lara197a
20.02.2013, 21:02
На кЕтайских модулях(см.стр.1) вообще никаких настроек нет.
Они работают без настроек. Просто работают.. С любым протоколом, как по проводам.

Safron
21.02.2013, 10:01
Вопрос поставлен в принципе не верно. Модуль поддерживает стандартные интерфейсы RS-232 и RS-485. Модуль принимает/передает по этим интерфейсам пакеты данных и передает/принимает их из/в радиоэфир/радиоэфира. Модулю без разницы по какому протоколу оформлены пакеты данных. Вам же не придет в голову спросить: “Поддерживает ли протокол Modbus преобразователь АС4 ?”. Единственное ограничение максимальная скорость передачи данных - 9.6 кбит/с.

И тем не менее работает только ASCII. Причём от слейва к мастеру нет передачи. А точнее, только один раз прошла. Случайно видать..

nEpunk
06.03.2013, 11:34
Здесь вроде бы проблему решили (кривая маркировка клемм Невода):
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=6030
http://www.owen.ru/forum/showpost.php?p=28244&postcount=6