Всем доброго времени суток. Всё просто. Есть два ПЛК 100 и радиомодемы Невод5. По проводной связи модбас м/у ПЛК работает без проблем. С неводом глухо, как в танке. Даже индикатор Тх со стороны мастера не вспыхивает при изменении переменных модбас. Какие-только настройки не перепробовал. Невод 5 7-ой версии. Если есть у кого живой пример или советы, прошу...На форуме всё, что было с неводом перепробовал уже...
lara197a
18.02.2013, 17:18
Вы по RS 485?
Какое расстояние между объектами планируете поднять?
метров 150 RS-485. В данный момент антенны расположены в 3-х метрах друг от друга. Проблема пока в том,что нет самой передачи. Светодиод Тх не реагирует на изменение выходных Модбас переменных. Причём происходят какие-то странности на мой взгляд. Если устанавливаю Modbus RTU, радиомодуль со стороны мастера, с периодичностью 1 раз в секунду как- будто бы что-то посылает. Это видно по Тх, Rx радиомодуля со стороны слейва откликается. При этом модбас переменные неизменны. Стоит мне только активизировать эти переменные, с целью передачи и всё прекращается. То есть всё наоборот, когда мне надо, чтобы была посылка её нет, а когда не надо происходит какая-то передача. И судя по всему инициирует эту передачу сам Модбас RTU, потому-что при разрыве RS485 между ПЛК мастер и радиомодемом или при переключении на протокол ASCII , подобные посылки прекращаются. Скорость передачи радиомодема (пакетная передача) 19200, а ПЛК в два раза меньше- т.е. 9600. Устанавливал равные тоже толку никакого. Тех. поддержка невода тоже ничего не дала, настраивал по их статьям на сайте и - без толку...
lara197a
19.02.2013, 19:43
Могу посоветовать только вот это:
http://www.compel.ru/2012/05/04/radiomoduli-433-i-868-mgts-c-prozrachnyim-uart-rs-485/?utm_source=mailpress&utm_medium=email_link&utm_content=compel-mp-2__185&utm_campaign=2012-05-07T05:10:10+00:00
Дешево и безотказно.
Могу посоветовать только вот это:
http://www.compel.ru/2012/05/04/radiomoduli-433-i-868-mgts-c-prozrachnyim-uart-rs-485/?utm_source=mailpress&utm_medium=email_link&utm_content=compel-mp-2__185&utm_campaign=2012-05-07T05:10:10+00:00
Дешево и безотказно.
А вы уверены, что этот модуль поддерживает Modbus?
lara197a
20.02.2013, 08:55
работают в цехах с огромным количеством пром оборудования. Вокруг вертятся огромные центрифуги, Молотят компрессоры, моторы гудят, а они работают. В том чтсле через бетонные перекрытия в соседние цеха инфу передают.
В качестве блока питания использую БП для сотовых за 150р. Корпус вставляю: http://www.kvadro.com.ru/OvF/korpus_m.jpg
Работает с мотбас и приборами овен.
В частности передает с измерителей на ПЛК, с ПЛК на ПЛК и на СП270.
Этот модуль передает и принимает данные, а какой там протокол не имеет значение. Протокол должны поддерживать устройства, подключаемые к этим модулям по стандартному интерфейсу (RS-485, RS-232).
К сожалению не все так просто.
реально по модбас работали?
lara197a
20.02.2013, 10:48
Работали только с матбас. Скорость 9600. Есть модули на 19200, но мне не попадались.
На 1 измерителе имелась фиксированная скорость 19200. Мне пришлось ставить ПЛК для конвертации. Правда измеритель стоил больше 300т, поэтому +ПЛК к нему на цену для заказчика не влияло. Все дешевле, чем 300м кабеля RS485 тянуть по промзоне.
Как бы заработало. Увеличил время тайаута на Неводах до одной секунды. Вот только незадача. От мастера к слейву идут данные, а наоборот нет. Пока не пойму в чём дело. Судя по всему поддерживает только Модбас ASCII, RTU-нет
К сожалению не все так просто.
реально по модбас работали?
Вопрос поставлен в принципе не верно. Модуль поддерживает стандартные интерфейсы RS-232 и RS-485. Модуль принимает/передает по этим интерфейсам пакеты данных и передает/принимает их из/в радиоэфир/радиоэфира. Модулю без разницы по какому протоколу оформлены пакеты данных. Вам же не придет в голову спросить: “Поддерживает ли протокол Modbus преобразователь АС4 ?”. Единственное ограничение максимальная скорость передачи данных - 9.6 кбит/с.
Вопрос поставлен в принципе не верно. Модуль поддерживает стандартные интерфейсы RS-232 и RS-485. Модуль принимает/передает по этим интерфейсам пакеты данных и передает/принимает их из/в радиоэфир/радиоэфира. Модулю без разницы по какому протоколу оформлены пакеты данных. Вам же не придет в голову спросить: “Поддерживает ли протокол Modbus преобразователь АС4 ?”. Единственное ограничение максимальная скорость передачи данных - 9.6 кбит/с.
Это все в теории, на практике появляются подводные камни, один из них тайм-аут, в этом модуле есть регулировка тайм-аута? А самая большая проблема Modbus RTU.
Это все в теории, на практике появляются подводные камни, один из них тайм-аут, в этом модуле есть регулировка тайм-аута? А самая большая проблема Modbus RTU.
А что за проблема с Modbus RTU ? Сколько лет работаю с Modbus RTU и никогда не встречал никаких проблем.
А что за проблема с Modbus RTU ? Сколько лет работаю с Modbus RTU и никогда не встречал никаких проблем.
Работаете по радио или по проводам?
Тоже стояла задача по радио прогнать Modbus RTU, оказалось не простая задача, Modbus RTU, очень чувствительный к задержкам, Модбас ASCII ,
более приспособлен работать по радио, много модулей перепробовал, получилось на RXQ2 от Telecontrolli, и на модулях Radiokraft. Эти модули имеют очень расширеные настройки, по тайм-ауту и другим параметрам.
На модулях которые предложили я этих настроек не нашел.
lara197a
20.02.2013, 21:02
На кЕтайских модулях(см.стр.1) вообще никаких настроек нет.
Они работают без настроек. Просто работают.. С любым протоколом, как по проводам.
Вопрос поставлен в принципе не верно. Модуль поддерживает стандартные интерфейсы RS-232 и RS-485. Модуль принимает/передает по этим интерфейсам пакеты данных и передает/принимает их из/в радиоэфир/радиоэфира. Модулю без разницы по какому протоколу оформлены пакеты данных. Вам же не придет в голову спросить: “Поддерживает ли протокол Modbus преобразователь АС4 ?”. Единственное ограничение максимальная скорость передачи данных - 9.6 кбит/с.
И тем не менее работает только ASCII. Причём от слейва к мастеру нет передачи. А точнее, только один раз прошла. Случайно видать..
Здесь вроде бы проблему решили (кривая маркировка клемм Невода):
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=6030
http://www.owen.ru/forum/showpost.php?p=28244&postcount=6