18.02.2013, 14:39
Всем доброго дня!
Прошу помощи или совета.
ПЛК 110-32, работал с 2010 года без вопросов (не считая мелких, решаемых здесь на форуме проблемм):) .
Сегодня решил залить в него измененный проект, подключился без проблемм (INTERNET), залил измененный проект, все работает, забыл (вернее не стал) сразу сохранять его загрузочным. Обнаружил, что неправильно соеденена одна из выходных цепей, отключил на 30 секунд питание, включил, ПЛК естественно загрузил старый проект, вроде все ок:) .
Но после попытки заливки повторно нового проекта ПЛК вдруг переходит в режим СТОП. Попытка запустить программу через кодесис дает ошибку - потеря связи (при этом связь как бы есть, просто команда вроде не принимается), сохранить проект загрузочным не дает:confused: .
Ну думаю, глюканул. Ни сброс ни отключение питания не помогает:mad: .
Ладно, перепрошивка нас спасет:rolleyes: , подключаюсь к ПЛК, пытаюсь прошить через "v.2.14.0_plc110_32" прога видит ПЛК только через интерфейс USB, читает МАК и ИП но при попытке прошивки, после перестановки перемычки и нажатия ресет, выдает ошибку, отключается USB и следующее подключение только после перезапуска ПЛК.
Ладно, пробую по другому, подключаюсь через кодесис, без проблемм, заливаю в ПЛК файл "UpdatePLC110-32.bin", все ок, но после посыла команды "UpdateCore" - срыв связи, повторное подключение и отправка команды выдает ответ что нет файла:mad: . В процессе "игр" случайно нажал "ресет" на ПЛК со снятой перемычкой, ПЛК мигнул, и теперь горят светодиод "сеть" и "работа" но светодиод "работа" странно не горит а как бы помигивает очень часто притухая не полностью. Больше ПЛК ни на что не реагирует.:confused: :mad:
Еще заметил странность, сразу после первого сбоя, после отключения питания ПЛК в нем что то очень тихо начинает пощелкивать с частотой примерно 10 герц. Это продолжается минут 5 медлено затихая.
Что делать? Кто что посоветует?

Terrano1992
18.02.2013, 14:55
светодиод "работа" странно не горит а как бы помигивает очень часто притухая не полностью.
сразу после первого сбоя, после отключения питания ПЛК в нем что то очень тихо начинает пощелкивать с частотой примерно 10 герц. Это продолжается минут 5 медлено затихая.
Элетролитические конденсаторы в ПЛК проверьте на предмет потери емкости (вздутие корпуса, течь электролита и т.п.). Очень похожие на это сиптомы...

leonVl
18.02.2013, 15:18
Элетролитические конденсаторы в ПЛК проверьте на предмет потери емкости (вздутие корпуса, течь электролита и т.п.). Очень похожие на это сиптомы...
Конденсаторы в БП нормальные, внешне проблемм не обнаружено, напряжение батареи 1,66В (отключен от сети час), вот батарея странно как вздута. Она на какое напряжение?

Terrano1992
19.02.2013, 08:50
Она на какое напряжение?
ПЛК110 не ковырял, но скорее всего, как и в ПЛК100 - литиевый аккумулятор на 3.6V.

leonVl
19.02.2013, 15:23
Так и не заработал... Пришлось временно заменить на ПЛК100, только что закончил адаптацию программы.
Что делать с 110-м незнаю, наверное в ремонт. Кстати щелчки локализовал - исходят из пьезика в ПЛК, после выключения питания 5-10 минут с постепенным стиханием.
Господа специалисты, подскажите хотя бы какая батарея стоит, перед ремонтом попробую заменить.

IVM
19.02.2013, 15:50
Так и не заработал... Пришлось временно заменить на ПЛК100, только что закончил адаптацию программы.
Что делать с 110-м незнаю, наверное в ремонт. Кстати щелчки локализовал - исходят из пьезика в ПЛК, после выключения питания 5-10 минут с постепенным стиханием.
Господа специалисты, подскажите хотя бы какая батарея стоит, перед ремонтом попробую заменить.
Вынь батарею, да посмотри.

leonVl
20.02.2013, 03:54
Вынь батарею, да посмотри.
Вот прям так? Я все понимаю, но привычка... Большинство производителей электронных устройств не позволяют вообще заглядывать вовнутрь. А Овен... Меня вообще шокировал процесс перепрошивки, мало того, что в одной инструкции переставить перемычку а в другой снять (для меня это абсолютно разные действия), так еще и для этого нужно корпус снять! Но не это самое противное, представляете себе отключение ПЛК110-60 от соединений как это написано в инструкции. Хорошо что колодки сьемные, хотя это не панацея.
Ну ладно, отвлекся, так что там про батарею, вынуть? Припаянную батарею? Ну мож и процессор отпаять и отправить на тестирование? Это не тот подход к которому я привык, не, ну если так скажет представитель Овена, естественно выпаяю лиш бы перетензий потом не было и не имеет значения на гарантии прибор или нет.

IVM
20.02.2013, 10:00
Вот прям так? Я все понимаю, но привычка... Большинство производителей электронных устройств не позволяют вообще заглядывать вовнутрь. А Овен... Меня вообще шокировал процесс перепрошивки, мало того, что в одной инструкции переставить перемычку а в другой снять (для меня это абсолютно разные действия), так еще и для этого нужно корпус снять! Но не это самое противное, представляете себе отключение ПЛК110-60 от соединений как это написано в инструкции. Хорошо что колодки сьемные, хотя это не панацея.
Ну ладно, отвлекся, так что там про батарею, вынуть? Припаянную батарею? Ну мож и процессор отпаять и отправить на тестирование? Это не тот подход к которому я привык, не, ну если так скажет представитель Овена, естественно выпаяю лиш бы перетензий потом не было и не имеет значения на гарантии прибор или нет.
Каша какая-то.

Евгений_Томск
20.02.2013, 19:36
Процедура ужасная.Однажды хотели поменять аккумуляторы в нескольких ПЛК.Один даже открыли,посмотрели на крепко впаяный аккумулятор,модель не поняли,да и где его купить...Решили, чтобы не испортить чего другого при процедуре выпайки, оставить всё как есть.
ПЛК теперь стал "счастливым", но всё таки при необходимости время берёт с других ПЛК по сети.Вроде как производитель в будущих моделях планирует перейти на батарейку с крышечкой и горячей заменой.Но может и нет.

Евгений_Томск
20.02.2013, 19:55
Как предложение: при переходе, в будущем, на брэнд производителя батарейки лучше не скупиться,разница в цене не сильно и велика в масштабе самого ПЛК.Т.к. вспоминается опыт эксплуатации например брелка от сигналки Шерхан с двумя(или одной) LR03 батарейками на борту, и двумя
в кармане про запас,т.к. через 1...2 месяца садятся.И положительный опыт использования штатного брелка импортного авто, в котором маленький спецэлемент служит много лет. Думаю секрет в современных (не дешёвых) элементах питания,качественных отключающих транзисторах, для снижения утечек, и программно-минимальном расходе их энергии. Элементы систем должны быть как можно более надёжны,иначе сложных проектов на них не создать.

leonVl
21.02.2013, 06:31
Процедура ужасная.Однажды хотели поменять аккумуляторы в нескольких ПЛК.Один даже открыли,посмотрели на крепко впаяный аккумулятор,модель не поняли,да и где его купить...
Вот и я про то же, хотя не уверен, что это из за элемента питания но все таки. Я его выпаял, напряжение 0,66В, ну понятно что мертвый, сейчас заменю и проверю. Тип элемента питания - LIR2477 3.6V

leonVl
21.03.2013, 05:49
Замена элемента питания результат не изменила. Извините, что спрашиваю но уважаемые специалисты Овен, подскажите пожалуйста по какому адресу я могу ЕМСом отправить контроллер на ремонт? Что указать в сопроводительном письме, есть ли какие то бланки заявок на ремонт которые нужно заполнить.

JFK
01.04.2013, 07:23
Добрый день форум. Не буду создавать новую тему, задам вопрос здесь. Имеется на руках ПЛК110-60 абсолютно новый, при включении горит только "Сеть", не получается связаться ни по какому либо из интерфейсов:
- по RS 232 Debug не видится ни кодесисом, ни изиворксом;
- по USB комп ругается что неопределенное устройство на порту, замените устройство, до установки драйвера дело даже не доходит;
- по Ethernet контроллер не пингуется, через кодесис и изиворкс тоже не видится.
Напряжение на батарее 4 В. Конденсаторы на БП не вздуты (ПЛК новый), перепрошить тоже не получается, так как по RS 232 он даже не может считать IP и MAC адреса, далее в процессе выдается ошибка и предлагается прошить еще раз.
Перетряхнул платы внутри вроде все крепко собрано и пропаяно, видимых дефектов нет .
Подскажите это совсем мертвый ПЛК, или может у кого то было подобное и удалось как то оживить устройство?
Из-за данного косяка срываются планы по запуску объекта, компании ОВЕН надо как то поднять контроль за качеством.

lara197a
01.04.2013, 08:24
проверьте кабельrs232
он наверняка не исправен.
обычно обрыв со стороны com

JFK
02.04.2013, 07:18
Кабель исправен, к тому же другими способами тоже не получается связаться.

lara197a
02.04.2013, 21:51
Драйвер USB поставьте в ручную.
По изернету можете не попасть с адресом.
Попробуйте 10.0.6. и на конце по очереди 1, 3, 5, 10,11.
У меня раз после перебора выяснилось, что почему- адрес другой.
Обязательно перед попыткой коннекта делайте reset.
Если не поможет, то попробуйте в ремонт.
Да и проверьте на всякий случай , чтоб перемычка на верхней плате не оказалась в режиме прошивки.

Николаев Андрей
03.04.2013, 00:21
Сделайте лог гипертерминала.
На ПК Пуск\программы\стандартные\
настройки 115200 управления нет.
Подключите через Debug.
Нажмите Reset на ПЛК.
Скопируйте полученный лог в файл и выложите здесь.

leonVl
06.04.2013, 05:21
Сделайте лог гипертерминала.
На ПК Пуск\программы\стандартные\
настройки 115200 управления нет.
Подключите через Debug.
Нажмите Reset на ПЛК.
Скопируйте полученный лог в файл и выложите здесь.

В моем случае гипертерминал вообще не видит ничего, пусто.
Кабель КС1, при подключении к дебуг, загорается лампа "связь" на ПЛК, остальное так же, загораются светодиоды "работа" и "питание" сразу при подаче питания на ПЛК. Светодиод "работа" тухнет при удержании кнопки сброс, загорается при освобождении кнопки.