На нашем ПЛК-150 проявляется дефект, заключающийся в том, что после включения прибор некоторое время считывает данные температуры нормально, затем резко переходит в странный режим заниженного считывания. Это дефект именно прибора, а не датчиков, проверяли, все входа перепрыгивают одновременно. Прыжок примерно на 7 градусов вниз. Время нормальной работы может быть немного разное - характерное от часа до трех часов, но бывали случаи и значительно быстрее. Такая неисправность ранее уже отмечалась на форуме другими пользователями, то есть, характер и причины неисправности должны быть известны отделу. Мы далеки от мысли о нашей уникальности.
Момент соскакивания на заниженные показания хорошо виден на графике - ступень справа. Перед этим прибор проработал примерно три часа. Поскольку перед этим был обрыв связи, то график слева неполный. Обрыв связи в данном случае, видимо, не ваша проблема, не о нем речь.
Вопрос: сколько времени займет ремонт или замена? Прибор куплен в декабре 2011 года, гарантийный, эксплуатируется в очень щадящем режиме на стенде в прекрасных условиях.

Кореньков Дмитрий
18.02.2013, 15:54
Здравствуйте, Михаил Иванович.

Подобная проблема действительно хорошо известна для старых версий прошивки контроллеров ПЛК150/ПЛК154 (опрос аналоговых входных элементов составляет 0,5 с – по истечению некоторого времени это приводило к подобной ошибке измерений).
Лечится эта проблема довольно просто – обновление версии прошивки ПЛК по следующему алгоритму:
1. Подключение к ПЛК из-под CoDeSys.
2. Через функцию filedir в ПЛК-Браузер (вкладка Ресурсы) убеждаемся в наличии и, с помощью меню Онлайн→Читать файл из ПЛК извлекаем (сохраняем на жестком диске компьютера) файлы: DEFAULT.PRG; DEFAULT.CHK (необязательно при наличии исходного проекта *.pro) и calib.inc (обязательно).
3. Отключаемся от CoDeSys, отключаем питание и снимаем верхнюю крышку контроллера, подключаемся к Debug RS-232 кабелем КС1 и включаем питание, выполняем перепрошивку до последней версии (с форматированием памяти) контроллера (для Вашего контроллера ее можно взять: http://www.owen.ru/catalog.
4. После перепрошивки загружаем, подключившись из-под CoDeSys, в контроллер файл calib.inc с помощью меню Онлайн→Записать файл в ПЛК.
В результате исходная проблема устранена.
*5. Можно дополнительно провести калибровку аналоговых входных элементов контроллера (редактирование параметров уже известного файла calib.inc) – подробная информация здесь: http://www.owen.ru/uploads/usr_clib.zip.

Эту процедуру можно провести как самостоятельно, так можно обратиться и в наш сервисный центр, но в таком случае данная процедура может занять от 1 до 3-4 недель (с учетом пересылки ПЛК).

С уважением, Кореньков Дмитрий Алексеевич
Инженер группы технической поддержки

Михаил Иванович
18.02.2013, 16:33
Здравствуйте, Михаил Иванович.

Подобная проблема действительно хорошо известна для старых версий прошивки контроллеров ПЛК150/ПЛК154 (опрос аналоговых входных элементов составляет 0,5 с – по истечению некоторого времени это приводило к подобной ошибке измерений).
Лечится эта проблема довольно просто – обновление версии прошивки ПЛК по следующему алгоритму:
1. Подключение к ПЛК из-под CoDeSys.
2. Через функцию filedir в ПЛК-Браузер (вкладка Ресурсы) убеждаемся в наличии и, с помощью меню Онлайн→Читать файл из ПЛК извлекаем (сохраняем на жестком диске компьютера) файлы: DEFAULT.PRG; DEFAULT.CHK (необязательно при наличии исходного проекта *.pro) и calib.inc (обязательно).
3. Отключаемся от CoDeSys, отключаем питание и снимаем верхнюю крышку контроллера, подключаемся к Debug RS-232 кабелем КС1 и включаем питание, выполняем перепрошивку до последней версии (с форматированием памяти) контроллера (для Вашего контроллера ее можно взять: http://www.owen.ru/catalog.
4. После перепрошивки загружаем, подключившись из-под CoDeSys, в контроллер файл calib.inc с помощью меню Онлайн→Записать файл в ПЛК.
В результате исходная проблема устранена.
*5. Можно дополнительно провести калибровку аналоговых входных элементов контроллера (редактирование параметров уже известного файла calib.inc) – подробная информация здесь: http://www.owen.ru/uploads/usr_clib.zip.

Эту процедуру можно провести как самостоятельно, так можно обратиться и в наш сервисный центр (контакты: но в таком случае данная процедура может занять от 1 до 3-4 недель (с учетом пересылки ПЛК).

С уважением, Кореньков Дмитрий Алексеевич
Инженер группы технической поддержки

Дмитрий Алексеевич!
Во-первых, огромное спасибо за подробный ответ.
Во-вторых, я не очень понимаю, почему мне нужно перешивать прошивку. ПЛК куплен в декабре 2011 года. Эксплуатируется нечасто, поэтому дефект замечен недавно. Прошивка по-моему, достаточно новая, если я правильно понимаю, то 2.14.0. Вот данные:

PLCInfo
PLC model MODEL PLC 150
Binary VERSION 2.14.0
Need Target version 2.10
Compiled: 10:35:48 May 16 2011
MAC 6A:77:00:00:8F:E8
IP 10.0.6.10
GATE 10.0.6.1
MASK 255.255.255.0
PIC upper version is 07
Licence unlimited
Voltage DAC
PIC lower version is 0e

Описанная Вами процедура, похоже, не очень сложная, но лучше, чтобы это сделали профессионалы в этом деле. Я готов его сам привезти в сервисный центр - мы находимся в Москве. Но Вы уверены, что перешивка поможет? На что перешивать будут, если она и так не старая?
Михаил Иванович

Кореньков Дмитрий
19.02.2013, 11:18
Дмитрий Алексеевич!
Во-первых, огромное спасибо за подробный ответ.
Во-вторых, я не очень понимаю, почему мне нужно перешивать прошивку. ПЛК куплен в декабре 2011 года. Эксплуатируется нечасто, поэтому дефект замечен недавно. Прошивка по-моему, достаточно новая, если я правильно понимаю, то 2.14.0. Вот данные:

PLCInfo
PLC model MODEL PLC 150
Binary VERSION 2.14.0
Need Target version 2.10
Compiled: 10:35:48 May 16 2011
MAC 6A:77:00:00:8F:E8
IP 10.0.6.10
GATE 10.0.6.1
MASK 255.255.255.0
PIC upper version is 07
Licence unlimited
Voltage DAC
PIC lower version is 0e

Описанная Вами процедура, похоже, не очень сложная, но лучше, чтобы это сделали профессионалы в этом деле. Я готов его сам привезти в сервисный центр - мы находимся в Москве. Но Вы уверены, что перешивка поможет? На что перешивать будут, если она и так не старая?
Михаил Иванович

Михаил Иванович,

в обновлении прошивки Вашего контроллера действительно нет никакой необходимости.
Есть куда более простое решение для исправления исходной проблемы: Вам необходимо для всех четырех аналоговых входных элементов поменять время опроса на 0,8 с (2 строка Measure interval, s в вкладка Ресурсы → Конфигурация ПЛК → PLC150 x → RTD sensor (Unified signal sensor| Thermocouple sensor| Contact sensor)→ Параметры модуля, соответствующего одному из четырех AI), либо, еще проще, использовать для программирования ПЛК target-файлы версии 2.11 (ссылка для загрузки: http://www.owen.ru/uploads/install_target_v.2.11_for_plc100_plc150_plc154.exe ), где минимальное время опроса уже ограничено 0,8 с (накопление ошибки / просадка показаний на 7-10 ºC не происходит, как при времени опроса 0,5 с).

С уважением, Кореньков Дмитрий Алексеевич
Инженер группы технической поддержки

Михаил Иванович
19.02.2013, 14:43
Михаил Иванович,

в обновлении прошивки Вашего контроллера действительно нет никакой необходимости.
Есть куда более простое решение для исправления исходной проблемы: Вам необходимо для всех четырех аналоговых входных элементов поменять время опроса на 0,8 с (2 строка Measure interval, s в вкладка Ресурсы → Конфигурация ПЛК → PLC150 x → RTD sensor (Unified signal sensor| Thermocouple sensor| Contact sensor)→ Параметры модуля, соответствующего одному из четырех AI), либо, еще проще, использовать для программирования ПЛК target-файлы версии 2.11 (ссылка для загрузки: http://www.owen.ru/uploads/install_target_v.2.11_for_plc100_plc150_plc154.exe ), где минимальное время опроса уже ограничено 0,8 с (накопление ошибки / просадка показаний на 7-10 єC не происходит, как при времени опроса 0,5 с).

С уважением, Кореньков Дмитрий Алексеевич
Инженер группы технической поддержки

Я, конечно, попробую. Но дело в том, что по одному из советов на форуме, менял на 1 с. Не помогло. Возможно, я делал как-то не так, завтра попробую еще раз в точности по Вашему алгоритму.
ИЛИ
Поменяю target-файлы, коль есть новая версия и Вы считаете, что это проще и поможет. Но не скажется ли это на предыдущих проектах? Будут ли они нормально работать или все придется менять? Сам я думаю, что вроде не должно ничего произойти, но важно мнение профессионала этой области.
Спасибо Вам за своевременные ответы.

Михаил Иванович
20.02.2013, 12:53
Михаил Иванович,
либо, еще проще, использовать для программирования ПЛК target-файлы версии 2.11 (ссылка для загрузки: http://www.owen.ru/uploads/install_target_v.2.11_for_plc100_plc150_plc154.exe ), где минимальное время опроса уже ограничено 0,8 с (накопление ошибки / просадка показаний на 7-10 ºC не происходит, как при времени опроса 0,5 с).

С уважением, Кореньков Дмитрий Алексеевич
Инженер группы технической поддержки

Уважаемый Дмитрий Алексеевич!
Я по Вашей рекомендации скачал и установил новую версию target-файлов - 2.11 - установочный файл install_target_v.2.11_for_plc100_plc150_plc154.exe . Открыв конфигурацию я с удивлением увидел все то же число 0.5. Я подумал, что я был недостаточно внимателен при установке и в проект каким-то образом попали старые файлы (хотя установщик говорит, что все старые файлы будут заменены). Я вручную убил все директории со всеми файлами, проверил запуском проекта, что target-файлов нет. Снова установил target-файлы с помощью указанного установочного файла. Открыл проект и снова увидел все то же число 0.5. Я заинтересовался составом того, что устанавливает этот установочный файл, запустил программку InstallTarget.exe, которая позволяет просматривать, что же там есть и устанавливать отдельные target-файлы. Я увидел, что устанавливаются все те же файлы версии 2.10. Я проверил пофайлово (я сохранил на всякий случай старые файлы) - все файлы совпадают.
Я удивлен. В екзешнике под новым именем упакованы старые файлы. Объясните, пожалуйста, как же это понимать?

Гарчев Евгений
20.02.2013, 16:36
Здравствуйте!
http://www.owen.ru/catalog/78552813 - здесь можете скачать автоматический установщик и архив таргет-файлов верси 2.11.

Хотя таргеты и 2.10 и 2.11 оба подходят под прошивку 2.14.0, отличие в минимальном ограничении времени опроса аналоговых входов, которое, действительно, должно быть не меньше 0,8 с.

Михаил Иванович
21.02.2013, 08:47
Здравствуйте!
[url]http://www.owen.ru/catalog - здесь можете скачать автоматический установщик и архив таргет-файлов верси 2.11.

Хотя таргеты и 2.10 и 2.11 оба подходят под прошивку 2.14.0, отличие в минимальном ограничении времени опроса аналоговых входов, которое, действительно, должно быть не меньше 0,8 с.

Уважаемый Евгений!
1. Именно оттуда я скачивал вчера. И именно оттуда по уже Вашей рекомендации скачал сегодня утром и установил. И опять увидел те же самые 0.5 секунды. Сами Вы проверяли? Посмотрите для интереса, какое значение установлено во времени. И посмотрите для интереса, что же это за файлы.
2. Я вчера тестировал работу контроллера со значением 0,8 в течение 6,5 часа. Все было в норме. Но есть ли гарантии, что это явление не будет повторяться? Сам-то дефект контроллера ведь остался.
Приложенные скрины - ситуация после установки указанных Вами файлов. Как видите и время (0,5 с) то же и файлы те же. Еще раз подчеркиваю - после установки, которая была проведена при полной зачистке предыдущих файлов.

Гарчев Евгений
28.02.2013, 13:48
Смотрели и не раз - таргет именно 2.11, путь расположения таргет-файлов для ПЛК150-У.М, по-умолчанию, - C:\CoDeSys\Targets\PLC150.U_M\IOModules, файл hardware.cfg (откройте любым текстовым редактором) - первая строчка - версия таргет-файла.

0,5 секунд у Вас остается, из-за того, что после замены таргета необходимо сбросить конфигурацию на стандартную ...

Михаил Иванович
04.03.2013, 10:36
Смотрели и не раз - таргет именно 2.11, путь расположения таргет-файлов для ПЛК150-У.М, по-умолчанию, - C:\CoDeSys\Targets\PLC150.U_M\IOModules, файл hardware.cfg (откройте любым текстовым редактором) - первая строчка - версия таргет-файла.

0,5 секунд у Вас остается, из-за того, что после замены таргета необходимо сбросить конфигурацию на стандартную ...

На прошлой неделе проявилось опять. Никакие рекомендации по установкам не помогают. Испробовал разные значения. Не помогают даже 2 секунды. Согласитесь, что такого быть не должно. Следовательно - неисправность аппаратная. Сколько времени займет ремонт или замена? Какие нужны документы для сдачи в ремонт?

Alex_rem
04.03.2013, 14:35
ПЛК необходимо привезти в сервсиный центр с коробкой и документами (паспорт, гарантийный талон). Ремонт и диагностика займет 2-3 часа. Если сообщите штрих-код контроллера, то мы сможем подготовить новый ПЛК на замену.

Михаил Иванович
04.03.2013, 19:51
ПЛК необходимо привезти в сервсиный центр с коробкой и документами (паспорт, гарантийный талон). Ремонт и диагностика займет 2-3 часа. Если сообщите штрих-код контроллера, то мы сможем подготовить новый ПЛК на замену.

Штрих-код смогу посмотреть завтра - во вторник. Только напишите, пожалуйста, где он располагается? Или это на паспорте? А вот насчет коробки у меня есть сомнения. Кажется я в неё складывал какие-то детальки. Но я посмотрю обязательно.
Спасибо.

Alex_rem
05.03.2013, 09:53
Сервисный центр ОВЕН располагается на первом этаже центрального офиса ОВЕН по адресу: 111024, Москва, 2-я ул. Энтузиастов, д. 5, корп. 5.

Михаил Иванович
05.03.2013, 11:53
Сервисный центр ОВЕН располагается на первом этаже центрального офиса ОВЕН по адресу: 111024, Москва, 2-я ул. Энтузиастов, д. 5, корп. 5.

Адрес я знаю, я в этом здании бывал. Ваша дверь рядом со стойкой выдачи товара, как я помню. Штрих-код - это тот, который приклеен на Гарантийный талон и он же вверху паспорта?
Там написано: Зав № 10748110902245490.
А коробочку я не нашёл. Ну не думал я, что такая ситуация возникнет!
Нашел еще один, приклеенный прямо на контроллер. Там еще есть: Б11-016638 и через черту 2011
Модель
ПЛК150-220.У-М

IVM
05.03.2013, 12:16
Адрес я знаю, я в этом здании бывал. Ваша дверь рядом со стойкой выдачи товара, как я помню. Штрих-код - это тот, который приклеен на Гарантийный талон и он же вверху паспорта?
Там написано: Зав № 10748110902245490.
А коробочку я не нашёл. Ну не думал я, что такая ситуация возникнет!
Нашел еще один, приклеенный прямо на контроллер. Там еще есть: Б11-016638 и через черту 2011
Упаковку от товара надо хранить в течение всего гарантийного срока.

Alex_rem
05.03.2013, 12:28
Все верно, подъезжайте в любое удобное для Вас время с 9-00 до 17-00 кроме выходных. Если коробку не найдете, ничего страшного, привозите ПЛК без коробки.

Михаил Иванович
05.03.2013, 12:59
Все верно, подъезжайте в любое удобное для Вас время с 9-00 до 17-00 кроме выходных. Если коробку не найдете, ничего страшного, привозите ПЛК без коробки.

Спасибо. Планирую быть у вас через два - два с половиной часа. Коробку нашел но большую, она, скорее всего, не от него.

Михаил Иванович
07.03.2013, 07:12
Все верно, подъезжайте в любое удобное для Вас время с 9-00 до 17-00 кроме выходных. Если коробку не найдете, ничего страшного, привозите ПЛК без коробки.

Алексей! Огромное Вам спасибо!
Вчера гонял целый день. Похоже, что все нормально. Провисания данных не было. Был какой-то странный мгновенный провал в измерении внутренней температуры, но однократно и мгновенно.
По поводу подхвата новых Target-файлов Вы были абсолютно правы - надо сначала сбросить старые установки. Автоматом это не происходит. Жаль, что этот вопрос не освещен в документации. А может быть, я просто не увидел.
Если у Вас будут какие-то вопросы по педагогике или по туризму - с радостью помогу, чем могу.