PDA

Просмотр полной версии : Проблема в установке связи с МВУ8



Ильнур
11.02.2013, 12:47
Возникла проблема со связью МВУ8. Сначала связь с кофигуратором устанавливалась, но никакие параметры невозможно было записать. Т.е. меняешь адрес устройства отличное от 16, жмешь прибор-записать все значения.Потом Вкл/Выкл устройства, адрес все равно 16.В чем может быть проблема????

Пантелеев Дмитрий
12.02.2013, 09:46
Здравствуйте. ПОсмотрите на нижней плате прибора джампер JP1. Для изменения данных он должен быть установлен. Возможно у Вас он снят.

Ильнур
12.02.2013, 12:35
Здравствуйте. ПОсмотрите на нижней плате прибора джампер JP1. Для изменения данных он должен быть установлен. Возможно у Вас он снят.

Да этот джампер был снят.Проблема со связью с конфигуратором решилась.У данного устройства также была плохо пропаяна клемма RS485 из-за чего связь устанавливалась нормально, то вообще нельзя было соединиться. Сейчас проблема в другом.Хочу связать ПЛК 150 с этим модулем.Что сделал:
1)Через ПК поменял адрес, протокол на ModbusRTU и скорость на 19200.Записал.Вроде все нормально.
2)Создал в ПЛк Modbus(Master), добавил UniversalModbusDevice.Прописал адрес.Тут все нормально ошибок не выходит.Добавил 3 register output module. Первому адрес 0, след.1, след 2.Команду у всех выбрал 10.
3)Загружаю проект. ПЛК видит данное устройство.Присваиваю 1 регистру 100, но оборудование никак не реагирует.
Что еще надо настраивать в конфигураторе.(оборудование проверял-работает.Т.е. подсоединял в аналоговому выходу ПЛК).

Пантелеев Дмитрий
13.02.2013, 09:17
Судя по руководству к прибору, необходимо прописывать значение 0...1000