PDA

Просмотр полной версии : МВА8 и ПДИ100-ДИ



Владимир Чекин
13.03.2008, 13:03
В документации на МВА8 приведена схема подключения датчиков с выходом 4-20мА (MVA8_user_guide.jpg): "+" датчиков к источнику 24В, измерительный резистор в "минусовой" цепи. В документации же на датчик приведена совсем другая схема подключения (ОВЕН ПД100-ДИ.jpg): измерительный резистор подключен в "плюсовую" цепь и "+" источника подключён к корпусу (странный момент???).

Вопрос: допустимо ли подключение датчика ПД100-ДИ к МВА8 по схеме из документации на МВА8? Или какая из схем правильная?

Ельцов Андрей
14.03.2008, 14:10
Здравствуйте, Владимир.
Первая схема верна.
Т.е. в РЭ на МВА8 схема соответствует действительности.

Владимир Чекин
14.03.2008, 16:23
Пасибо. Если не возражаете, ещё один вопрос.

До сих пор я был уверен (может заблуждаюсь), что схема подключения датчиков 4-20мА как в инструкции к МВА8 является стандартной. Да и в разной литературе по теме, в аппнотах различных производителей я встречал именно такую схему. Поэтому увидев другую схему для ПДИ100 был несколько сбит с толку, что и повлияло на написание в форум.

Почему разработчики датчика рекомендуют нестандартную или, скажем так, менее распространённую схему подключения?

Владимир Чекин
17.07.2009, 12:13
Вопрос к производителям, т.к. не нашёл в документации: максимальная нагрузка по вакууму для ПДИ100-ДИ(М)?

Виталий Яблоков
15.04.2010, 19:56
разница в схемах и меня тоже сбила с толку. в моем варианте нужно подключить пд100 к трм-1 с релейным выходом( давление-10 атм.). подскажите6 как подключить в этом случае? и какое должно быть сопротивление нагрузки? с уважением - яблоков виталий.

Владимир Чекин
16.04.2010, 12:28
Я подключаю так:
- 2 (+) контакт ПД-100 к "+24В" ТРМ1,
- 1 (-) контакт ПД-100 к "Вход Х-2" ТРМ1,

- между "Вход Х-2" и "Вход Х-3" ТРМ1 - резистор, номинал которого указан в документации на прибор в главе "3.2.2.3. Подключение датчиков, имеющих унифицированный выходной сигнал тока или напряжения", где написано:
"...при подключении датчиков постоянного тока необходимо использовать входящее в комплектацию нагрузочное сопротивление Rн=50,000±0,025 ом".

В коробке прибора ищите пакетик с двумя резисторами 50 Ом.

Владимир Цихмистер
16.04.2010, 14:05
пд100 обязательно подключать согласно схеме, указанной в руководстве по эксплуатации на пд100-ди (м).
а именно:
между клеммами 10 и 11 трм1 устанавливается резистор 50 ом
+24в от трм1 подключается к клемме 1 пд100-ди
-24в от трм1 подключается к клемме 11 трм1
клемма 10 подключается к клемме 2 пд100-ди
для сохранения максимальной метрологической точности, рекомендуется между клеммой 2 пд100-ди и клеммой 10 трм1 подключить токоограничивающий резистор 510 ом.
еще раз напоминаю, что категорически запрещается заземлять пд100-ди посредством клеммы 4 (gnd) разъема пд100-ди

corbenSG
28.04.2010, 14:27
так необходимо подключать мва8 и пди100-ди?
Ps:слева мва8, справа бп 14, ко входам 19,20 подключена термопара.

Владимир Цихмистер
28.04.2010, 17:36
так необходимо подключать мва8 и пди100-ди?
Ps:слева мва8, справа бп 14, ко входам 19,20 подключена термопара.

Да, именно так, за исключением того, что вход 4-3 - это клемма 26.

corbenSG
28.04.2010, 17:46
описался) спасибо за оперативный ответ)