Просмотр полной версии : ТРМ 138 - индикация положения клапана (МЭО)
Здравствуйте! Монтируем деаэраторную установку, потихоньку почти со всем разобрались. непонятно одно: как настроить индикацию положения исполнительного устройства (реостат 100 Ом) и ТРМ 138?
Здравствуйте! Монтируем деаэраторную установку, потихоньку почти со всем разобрались. непонятно одно: как настроить индикацию положения исполнительного устройства (реостат 100 Ом) и ТРМ 138?
Если Ваш датчик можно включить как потенциометр, то запитайте его от источника постоянного стабилизированного напряжения, чтобы напряжение на его движке менялось от 0 до 1 В и подайте это напряжение на вход ТРМ138.
Если Ваш датчик можно включить как потенциометр, то запитайте его от источника постоянного стабилизированного напряжения, чтобы напряжение на его движке менялось от 0 до 1 В и подайте это напряжение на вход ТРМ138.
Прикладываю файл (схемы) нашего проекта (лист 8) посмотрите если есть время
Прикладываю файл (схемы) нашего проекта (лист 8) посмотрите если есть время
А где на схеме тот самый реостат 100 Ом ? Я имел в виду то, что находится во вложении.
лист 8 конт 25,27,29 прибора ТРМ 138 (кзрэз 3) резистор где нет номинала Ом(переменный резистор)
лист 8 конт 25,27,29 прибора ТРМ 138 (кзрэз 3) резистор где нет номинала Ом(переменный резистор)
Если этот переменный резистор можно использовать, как у меня показано, то это и будет решением Вашего вопроса. Вам надо будет рассчитать номинал резистора R1, чтобы ток в цепи был равен 10 мА.
Если этот переменный резистор можно использовать, как у меня показано, то это и будет решением Вашего вопроса. Вам надо будет рассчитать номинал резистора R1, чтобы ток в цепи был равен 10 мА.
Спасибо. Мы так и сделали у нас получилось 67 Ом, только настройку делали не по току, а по сопротивлению, установили параметр 100П.
Спасибо. Мы так и сделали у нас получилось 67 Ом, только настройку делали не по току, а по сопротивлению, установили параметр 100П.
И что правильно индицируется положение исполнительного устройства в крайних точках ?
[QUOTE=IVM;102519]И что правильно индицируется положение исполнительного устройства в крайних точках ?[/QUOTE
Почти правильно. Разница в 3,5 единиц. Мы функцией коррекции
« сдвиг характеристики (-3,5) установили "0", при полностью открытом клапане значение 96,5 получилось, но для нас это не принципиально т.к в рабочих режимах он на такое значение не открывается, главное значения меняются по линейной характеристике и при полном закрытие клапана есть «0»..
[QUOTE=IVM;102519]И что правильно индицируется положение исполнительного устройства в крайних точках ?[/QUOTE
Почти правильно. Разница в 3,5 единиц. Мы функцией коррекции
« сдвиг характеристики (-3,5) установили "0", при полностью открытом клапане значение 96,5 получилось, но для нас это не принципиально т.к в рабочих режимах он на такое значение не открывается, главное значения меняются по линейной характеристике и при полном закрытие клапана есть «0»..
Ну и славно.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot