PDA

Просмотр полной версии : ТРМ 138 - индикация положения клапана (МЭО)



nef78
07.02.2013, 12:44
Здравствуйте! Монтируем деаэраторную установку, потихоньку почти со всем разобрались. непонятно одно: как настроить индикацию положения исполнительного устройства (реостат 100 Ом) и ТРМ 138?

IVM
07.02.2013, 20:26
Здравствуйте! Монтируем деаэраторную установку, потихоньку почти со всем разобрались. непонятно одно: как настроить индикацию положения исполнительного устройства (реостат 100 Ом) и ТРМ 138?
Если Ваш датчик можно включить как потенциометр, то запитайте его от источника постоянного стабилизированного напряжения, чтобы напряжение на его движке менялось от 0 до 1 В и подайте это напряжение на вход ТРМ138.

nef78
08.02.2013, 07:19
Если Ваш датчик можно включить как потенциометр, то запитайте его от источника постоянного стабилизированного напряжения, чтобы напряжение на его движке менялось от 0 до 1 В и подайте это напряжение на вход ТРМ138.
Прикладываю файл (схемы) нашего проекта (лист 8) посмотрите если есть время

IVM
08.02.2013, 09:54
Прикладываю файл (схемы) нашего проекта (лист 8) посмотрите если есть время
А где на схеме тот самый реостат 100 Ом ? Я имел в виду то, что находится во вложении.

nef78
08.02.2013, 14:30
лист 8 конт 25,27,29 прибора ТРМ 138 (кзрэз 3) резистор где нет номинала Ом(переменный резистор)

nef78
08.02.2013, 15:05
Все разобрались

IVM
08.02.2013, 16:19
лист 8 конт 25,27,29 прибора ТРМ 138 (кзрэз 3) резистор где нет номинала Ом(переменный резистор)
Если этот переменный резистор можно использовать, как у меня показано, то это и будет решением Вашего вопроса. Вам надо будет рассчитать номинал резистора R1, чтобы ток в цепи был равен 10 мА.

nef78
15.02.2013, 06:23
Если этот переменный резистор можно использовать, как у меня показано, то это и будет решением Вашего вопроса. Вам надо будет рассчитать номинал резистора R1, чтобы ток в цепи был равен 10 мА.
Спасибо. Мы так и сделали у нас получилось 67 Ом, только настройку делали не по току, а по сопротивлению, установили параметр 100П.

IVM
15.02.2013, 11:00
Спасибо. Мы так и сделали у нас получилось 67 Ом, только настройку делали не по току, а по сопротивлению, установили параметр 100П.
И что правильно индицируется положение исполнительного устройства в крайних точках ?

nef78
15.02.2013, 13:27
[QUOTE=IVM;102519]И что правильно индицируется положение исполнительного устройства в крайних точках ?[/QUOTE

Почти правильно. Разница в 3,5 единиц. Мы функцией коррекции
« сдвиг характеристики (-3,5) установили "0", при полностью открытом клапане значение 96,5 получилось, но для нас это не принципиально т.к в рабочих режимах он на такое значение не открывается, главное значения меняются по линейной характеристике и при полном закрытие клапана есть «0»..

IVM
15.02.2013, 14:35
[QUOTE=IVM;102519]И что правильно индицируется положение исполнительного устройства в крайних точках ?[/QUOTE

Почти правильно. Разница в 3,5 единиц. Мы функцией коррекции
« сдвиг характеристики (-3,5) установили "0", при полностью открытом клапане значение 96,5 получилось, но для нас это не принципиально т.к в рабочих режимах он на такое значение не открывается, главное значения меняются по линейной характеристике и при полном закрытие клапана есть «0»..
Ну и славно.