Проблема в следующем. На объекте (ИТП здания) смонтирован щит автоматики отопления и ГВС(контроллер ТРМ132М датчики ДТС035-50М.В3.60). При первом включении контроллер выдает сообщение "останов ГВС/обрыв датчика ГВС". при конфигурировании ТРМ датчики заданы верно(50М), а ТРМ на все говорит "обрыв датчика".
Подскажите в чем может быть причина.

Заранее прошу прощения за делитанство. монтировала не наша организации заказчик попросил разобраться, а опыта работы с ТРМ нет.

Пантелеев Дмитрий
07.02.2013, 22:06
Правильно ли подключен датчик, к каким контактам? По трехпроводной схеме?

DIABLik
10.02.2013, 00:56
ГВС заработал.Датчики подключены по 3х проводной схеме кабель мкэш как положено(2 к кз контактам 1 к к 3-му)! Проверил 2 раза. В чем была эта проблема не понятно. Теперь новая проблема КЗ датчика отопления. Менял датчик, подключал датчик напрямую к контроллеру, все равно кз. Если откинуть провода пишет как положено обрыв датчика! Может проблема в трм?

Михаил Иванович
10.02.2013, 11:58
ГВС заработал.Датчики подключены по 3х проводной схеме кабель мкэш как положено(2 к кз контактам 1 к к 3-му)! Проверил 2 раза. В чем была эта проблема не понятно. Теперь новая проблема КЗ датчика отопления. Менял датчик, подключал датчик напрямую к контроллеру, все равно кз. Если откинуть провода пишет как положено обрыв датчика! Может проблема в трм?

Похоже, что проблема с входами вообще типична. Я сейчас пытаюсь понять, как жить с ПЛК-150. Обсуждение в соответствующем разделе, тема http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14253

IVM
10.02.2013, 12:09
Похоже, что проблема с входами вообще типична. Я сейчас пытаюсь понять, как жить с ПЛК-150. Обсуждение в соответствующем разделе, тема http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14253
Не надо все валить в одну кучу.

Зоя
11.02.2013, 07:47
ГВС заработал.Датчики подключены по 3х проводной схеме кабель мкэш как положено(2 к кз контактам 1 к к 3-му)! Проверил 2 раза. В чем была эта проблема не понятно. Теперь новая проблема КЗ датчика отопления. Менял датчик, подключал датчик напрямую к контроллеру, все равно кз. Если откинуть провода пишет как положено обрыв датчика! Может проблема в трм?

Здравствуйте, когда подключили датчики к контроллеру, то тестором померили сопротивление на клеммах прибора? Код типа датчика правильно задали в этому каналу?

DIABLik
12.02.2013, 00:27
Код в конфигурации задан верно(50М 1.426). Насчет измерения сопротивления происходит что-то непонятное. измеряю R датчика на клеммах ТРМ132 - R прыгает раз в секунду (30-100-120 Ом ) откидываю провода от клемм ТРМ измеряю R датчика повторно и получаю стабильно 27 Ом.
Даже не представляю в чем причина? Уже подумываю нести в сервис, но шкаф разбирать не хотелось бы...

Зоя
12.02.2013, 08:02
Вы не печатались? Точно 27 Ом?
По другим каналам прибора показания от датчиков стабильно?
Код датчика должен быть 50М 1.428

DIABLik
19.02.2013, 01:42
Нет сегодня перепроверил 27-28 Ом (датчик отключен от всех цепей)
По другим все нормально(и показания совпадают с врезанными приборами)
Я может не понимаю, но какая принципиальная разница 1.426 или 1.428, это скажется на точности измерения,а не "КЗ датчика". Или я не прав?

Зоя
19.02.2013, 10:01
Дело не в приборе. Если от датчика приходит 27-28 ОМ, то означаете, что измеренная тем-ра -104 град С. Что не возможно.

Дело в датчике или в линии датчик-прибор.
1. Измеряем непосредственно на винтах ДТС035-50М... сопротивление, если там так же 27-28 ОМ, то датчик в ремонт.
2. Если с датчиком все нормально, сопротивление ~50ОМ , то смотрим линию датчик-прибор.

DIABLik
20.02.2013, 21:47
Насчет сопротивления датчика это ошибка! в приборе сели аакум. и измерения производились неверно! сопротивление на датчике 53 Ом, сопротивление на проводах у клемм прибора ~ те же 53 Ома.
Т.о. с линией и датчиком все нормально (как писал выше датчики менял местами с рабочими проблема не уходит).

Фадеева Надежда
21.02.2013, 10:40
Здравствуйте. Уточните, пожалуйста, сопротивление на клеммах прибора, к которым Вы подключаете датчик Т отопл: на клеммах 28, 29 - порядка 53 Ом; на клеммах 29, 30 - к.з.?