PDA

Просмотр полной версии : ПЛК 73 сохраняет значения Retain переменных без батарейки?



Леонид
06.02.2013, 16:41
Поработав ПЛК 73 на объекте год, без нареканий, пришлось взять для модернизации программы с исспользованием часов реального времени.
Было выяснено что часы сбрасывают время после отключения питания. После замены батареи с аналогичного плк часы перестали сбрасываться.
Следовательно вышла из строя батарейка, но значения энергонезависимых переменных при выключении питания не сбрасывались, ни в процессе эксплуатации, ни при модернизации программы!
Отсюда вопрос: ПЛК 73 для сохранения энергонезависимых переменных нужна батарея и это случайность или батарейка исспользуется только для часов реального времени?

IVM
06.02.2013, 17:23
Поработав ПЛК 73 на объекте год, без нареканий, пришлось взять для модернизации программы с исспользованием часов реального времени.
Было выяснено что часы сбрасывают время после отключения питания. После замены батареи с аналогичного плк часы перестали сбрасываться.
Следовательно вышла из строя батарейка, но значения энергонезависимых переменных при выключении питания не сбрасывались, ни в процессе эксплуатации, ни при модернизации программы!
Отсюда вопрос: ПЛК 73 для сохранения энерго независимых переменных нужна батарея и это случайность или батарейка исспользуется только для часов реального времени?
Энергонезависимые переменные хранятся в энергонезависимой памяти. Слово энергонезависимый говорит само за себя.

Леонид
06.02.2013, 17:28
Энергонезависимые переменные хранятся в энергонезависимой памяти. Слово энергонезависимый говорит само за себя.

Имеется ввиду сам процесс сохранения. На сколько мне известно в ПЛК 1хх для сохранения переменных нужно чтоб батарея была исправна.

Николаев Андрей
12.02.2013, 17:00
Добрый день, Леонид.
Да, в ПЛК1хх мы хотели сделать как лучше, и для того, чтобы пережидать пропадания питания поставили аккумулятор, на работу от которого и переходил процессор. И уже после разрядки аккумулятора записывались Retain переменные.
Как показала практика - это доставило нашим пользователям больше хлопот, чем пользы.
По этому во все вновь разрабатываемых ПЛК? в том числе и ПЛК63, ПЛК73 алгоритм ЖЕСТКО согласно МЭК (ГОСТ) - пропало питание с ПЛК - сразу запиши Retain.

Леонид
15.02.2013, 11:54
Алилуя, или как там :) !
Я когда это понял, радовался до слез!
Спасибо!

Да такое часто случается, не только у Вас, хочется как лучше, а получается как всегда!
А ПЛК 1xx не будут переведены на такой алгоритм?

Леонид
15.02.2013, 12:00
А еще очень порадовало что батарейка не впаяна!
Если б на ПЛК 1xx так сделали, или хотябы на батарейки которые с проводками и разъемчиком!

Николаев Андрей
16.02.2013, 00:19
ПЛК110 уже практически закончили переделывать. В том числе вопрос с аккумулятором. В ПЛК100 планируем такие работы провести.

Леонид
17.02.2013, 17:45
Ждем с нетерпением!
А что интересного еще переделано в ПЛК 110?