PDA

Просмотр полной версии : СП270 Slave. Чтение и запись регистров PFW



petera
06.02.2013, 15:18
Имею сведения, что при работе панели СП270 в режиме Slave для прямого доступа к регистрам PFW нужно использовать в адресе Modbus смещение 10000(дес.). Например PFW300==>4x10300. К сожалению на форуме такой информации не нашел. Если уже была, то извините за повтор.:)
Должны работать функции (0x03), (0x06), (0x10).
В этом случае карта распределения регистров СП270 должна быть такой
http://s41.radikal.ru/i093/1302/aa/99d26790bc41.png
Сейчас нет в наличии панели, сам проверить не могу.
Если все так, как я написал, то ни каких действий по копированию областей
PFW-->PSW-->ПЛК-->PSW-->PFW
делать не нужно.

petera
05.03.2013, 13:59
Работоспособность прямого чтения регистров PFW панели СП270 в режиме Slave подтверждена http://www.owen.ru/forum/showpost.php?p=104280&postcount=13

andrey96
02.05.2015, 17:26
Имею сведения, что при работе панели СП270 в режиме Slave для прямого доступа к регистрам PFW нужно использовать в адресе Modbus смещение 10000(дес.). Например PFW300==>4x10300. К сожалению на форуме такой информации не нашел. Если уже была, то извините за повтор.:)
Должны работать функции (0x03), (0x06), (0x10).
В этом случае карта распределения регистров СП270 должна быть такой
http://s41.radikal.ru/i093/1302/aa/99d26790bc41.png
Сейчас нет в наличии панели, сам проверить не могу.
Если все так, как я написал, то ни каких действий по копированию областей
PFW-->PSW-->ПЛК-->PSW-->PFW
делать не нужно.

Добрый день, т.е. если у меня 266 регистр PFW панели, то в modbus я указываю адрес регистра 10266 ? Я правильно понял?
17987

petera
02.05.2015, 18:33
Да, правильно.

andrey96
02.05.2015, 18:36
Спасибо! Очень благодарен