Просмотр полной версии : ТРМ138 проблемы с опросом прибора



VicSh
06.02.2013, 11:02
Добрый день!
Проблема с опросом ТРМ138. Суть проблемы: К АС3 подключены три ТРМ138. Сетевые адреса, начиная от АС3, 8; 16; 24. Настройки на уровне PL4 и PL5 у приборов одинаковы (кроме адресов). Перед последним прибором стоит компенсирующее сопротивление. Однако, прибор с адресом 8 ни конфигуратор, ни опрашивающая программа на ПК не видят, хотя в тоже время с 16 и 24 все o'k.
Принимая во внимание, что я не КИПовец, прошу помощи сообщества.

G.Mark
06.02.2013, 12:03
Добрый день!
Проблема с опросом ТРМ138. Суть проблемы: К АС3 подключены три ТРМ138. Сетевые адреса, начиная от АС3, 8; 16; 24. Настройки на уровне PL4 и PL5 у приборов одинаковы (кроме адресов). Перед последним прибором стоит компенсирующее сопротивление. Однако, прибор с адресом 8 ни конфигуратор, ни опрашивающая программа на ПК не видят, хотя в тоже время с 16 и 24 все o'k.
Принимая во внимание, что я не КИПовец, прошу помощи сообщества.

Какой программой вы пытаетесь произвести опрос приборов?

Тот ТРМ у которого адрес 8 пробовали отдельно подключать к пк (не в связке с другими)?
Адрес выставляли другой, отличный от 8 ?

VicSh
06.02.2013, 15:11
Программа "Конфигуратор ТРМ-138" версия 1.6а с этого сайта. Адрес на приборе менял. Сам прибор стоит на отпускной проходной печи, в термичке. С панели конфигурируется и печью управляет, но в сети не виден. Его не видит и Owen Process Manager (Demo). Отдельно к ПК не подключал. В принципе можно попробовать отключить приборы стоящие за ним (16 и 24). Нужно ли при этом ставить сопротивление? Да, клеммы А и Б на АС3 учтены при подключении.

Зоя
06.02.2013, 16:03
Если у Вас новые приборы, то версия конфигуратора не правильная. Они не работают с конфигуратором версией 1,6а. Скачайте правильный конфигуратор : Конфигуратор ТРМ138 v.05 (для выпускаемых в настоящее время ТРМ138)

VicSh
06.02.2013, 17:38
Версия прибора старая, поэтому и программа старая. Кстати,попутный вопрос: можно ли одновременно ставить оба конфигуратора (есть один новый прибор, но еще не введенный в сеть)? Не будут ли конфликтовать?