PDA

Просмотр полной версии : TPM148



Maksim2007
06.02.2013, 09:32
Доброго времени суток, вопрос в следующем, есть ли возможность вывести сигнал, о том что если показание прибора меньше уставки. За ранее спасибо!

Зоя
06.02.2013, 10:06
У Вас задействованы все выходные элементы прибора ТРМ148?

Maksim2007
06.02.2013, 11:54
из 8, 5 задействованы.

Зоя
06.02.2013, 13:58
Использовали одну из стандартных модификаций или программировали ТРМ148 индивидуально?

Maksim2007
06.02.2013, 14:15
я не могу выбрать выходной к***** в чем может быть причина?

Зоя
06.02.2013, 14:52
Программируете из программы конфигуратор или с панели прибора?
Опишите подробнее задачу (Сколько у Вас датчиков, к каким входам подключены, какие исполнительные механизмы, к каким выходам подключены). Выдавать сигнализацию нужно по-какому каналу? Если тем-ра ниже уставки какого канала?

Александр Ч.
07.02.2013, 10:06
Что такое выходной к***? Вычислитель работает только со своим регулятором, 1-ый с 1-ым, 2-ой со 2-ым и т.д. соответственно. Любой Вычислитель работает с любым входом(или входами по формуле). Регулятор(соответствующий) в режим -позиционный, обязательно указать ПС и номер ПС, в ПС- номер и тип БУИМ(количество БУИМ-1), в БУИМ -номер вых-го элемента(т.е. номер реле-свободного реле по порядку).

Евгений Евгеньевич
08.02.2013, 09:26
Такую функцию можно сделать с помощью инспектора и с помощью регулятора, но при этом логика работы должна быть для регулятора - холодильник.

wedmedy
19.04.2013, 16:17
Как распечатать данные с прибора для отчета? Да. Нужна бумажная копия. В конфигураторе "Сервис"-"Экспорт списка параметров в НТМL" печатает просто таблицу без установленных данных.

Зоя
22.04.2013, 10:26
Если Вы хотите распечатать параметры, которые Вы запрограммировали в ТРМ148, то это сделать не получится.
Если только через Print Screen параметров конфигуратора.