Друзья в данном вопросе пока чайник, помогите подобрать железо.
Задача простая есть электрокотел 3 тэны на 220в, пока по 2кВт, возможно будут по 3 кВт. Хочу регулировать теипературу воды в системе. Запутался с датчиками, желательно накладной на трубу, регулятор желательно с RS485 для мониторинга в перспективе, с выходом Т под ТТР, только вот что брать с Т или У. Ну и получается надо 3 ТТР соответсвенно у прибора 3 выхода? Или не так. Спасибо!
Можно трёхфазное ТТР на один выход
Владимир Евдокимов
05.02.2013, 19:39
Можно трёхфазное ТТР на один выход
Либо 3-однофазных, управление соединить последовательно
вот по характеристикам подходит ТТР HT-2544.ZD3, но не могу понять у него порог включения 3 VDC, порог отключения 1 VDC, если беру регулятор с Т от 4-6 В то я в этот диапазон не попадаю, с каким выходом тогда брать. Ну и про сам регулятор если ТТР то думаю взять ПИД. Или я не прав?
Пантелеев Дмитрий
05.02.2013, 22:51
Выбирайте это реле. Порог включения от 3 до 32 В, ТРМ с выходом Т дает 4-6 В, чего вполне хватает для открытия твердотельного реле.
Датчик посмотрите ДТС224-50М.В3.43/0,5 Выглядит так http://www.owen.ru/catalog/66285948 \
Что касается выбора прибора, все зависит от точности поддержания температуры. Если ПИД закон, то точность больше, двухпозиционный - меньше.
Если берете прибор с ПИД регулированием, то посмотрите ТРМ210 http://www.owen.ru/catalog/86581193
Если прибор с двухпозиционным регулированием, то этот http://www.owen.ru/catalog/28533238
Либо 3-однофазных, управление соединить последовательно
Может параллельно?
Выбирайте это реле. Порог включения от 3 до 32 В, ТРМ с выходом Т дает 4-6 В, чего вполне хватает для открытия твердотельного реле.
Датчик посмотрите ДТС224-50М.В3.43/0,5 Выглядит так http://www.owen.ru/catalog/66285948 \
Что касается выбора прибора, все зависит от точности поддержания температуры. Если ПИД закон, то точность больше, двухпозиционный - меньше.
Если берете прибор с ПИД регулированием, то посмотрите ТРМ210 http://www.owen.ru/catalog/86581193
Если прибор с двухпозиционным регулированием, то этот http://www.owen.ru/catalog/28533238
Спасибо большое очень внятно объяснили, сегодня буду заказывать!
Может параллельно?
Я решил 3х фазное реле взять. А вот с однофазными интересно. Там ведь у выхода регулятора ограничения по току есть. И будет ли работать последовательно?
Пантелеев Дмитрий
06.02.2013, 14:04
Если брать однофазные реле, то к прибору с выходом Т можно подключить не более двух реле с управление 3-32 В, т.е. ZD3.
Подключать в этом случае необходимо параллельно. Последовательно нельзя.