Добрый День! Не могу подключить OPC сервер к МВА8 ни через ОВЕН, ни через MODBUS. Конфигуратор, установленный на этом же компьютере, подключается без вопросов.
OPC использовал овновские, на запросы модуль не отвечает , как будто и нет его там.:confused:
Помогите!!"
скрины настроек не желаете выложить, а то со слов: "Не могу подключить", проблему решить нереально
А! точно ))). Вот скрины.
Данные с отладчика
14:09:46:656 | serio(COM10): >>> 10 04 00 04 00 02 33 4b
14:09:46:656 | serio(COM10): передача блока заняла 93752 мкс
14:09:47:656 | serio(COM10): очередной байт пакета не пришел в назначенное время
14:09:47:656 | serio(COM10): >>> 10 04 00 04 00 02 33 4b
14:09:47:671 | serio(COM10): передача блока заняла 93754 мкс
14:09:48:671 | serio(COM10): очередной байт пакета не пришел в назначенное время
14:09:48:687 | serio(COM10): >>> 10 04 00 04 00 02 33 4b
14:09:48:687 | serio(COM10): передача блока заняла 93760 мкс
14:09:49:687 | serio(COM10): очередной байт пакета не пришел в назначенное время
14:09:49:687 | opcport(COM10): опрос приборов занял 3031 (+-10) мс
14:09:49:703 | serio(COM10): >>> 10 04 00 04 00 02 33 4b
14:09:49:718 | serio(COM10): передача блока заняла 93752 мкс
14:09:50:718 | serio(COM10): очередной байт пакета не пришел в назначенное время
14:09:50:718 | serio(COM10): >>> 10 04 00 04 00 02 33 4b
14:09:50:718 | serio(COM10): передача блока заняла 93749 мкс
14:09:51:734 | serio(COM10): очередной байт пакета не пришел в назначенное время
14:09:51:734 | serio(COM10): >>> 10 04 00 04 00 02 33 4b
14:09:51:734 | serio(COM10): передача блока заняла 93752 мкс
14:09:52:750 | serio(COM10): очередной байт пакета не пришел в назначенное время
14:09:52:750 | opcport(COM10): опрос приборов занял 3047 (+-10) мс
задержка ответа в мва не слишком велика? если всего один запрос, то можно и ноль поставить
И в сети, нет ли случайно второго мастера?
Только МВА и АС4, растояние 20м.
значит надо временами играться, потому что протокол овен и модбас ascii следят за начальным и конечным символами, а RTU важно время, МВА пусть сразу отвечает, а мастер должен дожидатся ответа
Чета ни каких изменений. изменял время таймаута у OPC до 1 сек. время опроса до 2х. на МВА от 0 до 10. Результат тотже самый ((((
как себя ведут приборы "на столе"?
все тожесамое, конфигуратор подключатеся, а ОРС ни Овен ини Modbus не жужат