PDA

Просмотр полной версии : сгорел транзисторный выход у ПЛК 100 КМ



незарегистрированный
12.03.2008, 01:40
Какой транзистор исспользуется на выходе транзисторного ключа?

alexval2006
05.07.2008, 11:13
Врядли тебе подскажут это как говорится комерческая тайна скорее всего там стоят мощные полевые транзисторы MOSFETы посмотри по аналогии что стоит на соседнем выходе и купи такойже

Филоненко Владислав
05.07.2008, 20:16
Полевики точно не стоят, тем более мощные. Зачем?
Комерческая тайна - марка транзистора, к-я к тому-же на нём и написана? Рассмешили.
Обычно Кт972 или 973 подходят. Надо только посмотреть, какой транзистор - n-p-n или p-n-p

irr
13.03.2012, 13:27
такая же беда, сгорел транзисторный выход на плк100-24-к-м.
какой всё таки транзистор нужно ставить кт972 или кт973 ???????

Адрей
13.03.2012, 16:35
Если судить по схеме подключения то кт973 либо другой P-N-P проводимости не менее 300мА.

IVM
13.03.2012, 17:46
такая же беда, сгорел транзисторный выход на плк100-24-к-м.
какой всё таки транзистор нужно ставить кт972 или кт973 ???????

На выходах ПЛК100 стоят биполярные транзисторы n-p-n типа или полевые с каналом n-типа (Рис. Б2. Схема подключения питания, дискретных входов и выходов к ПЛК100624.К). Если ставить биполярный транзистор то надо КТ972, если туда подойдет составной транзистор.
Непонятно почему молчит техподдержка. В РЭ на ПЛК100 даже схемы внешних цепей не приведены. Чего темнят, какие там ноу-хау могут быть. А пользователи между тем мучаются.

lara197a
13.03.2012, 23:16
Транзистор G1

Адрей
14.03.2012, 06:53
Да, действительно транзистор N-P-N пришлось проверить и убедится.

rovki
14.03.2012, 08:58
Да, действительно транзистор N-P-N пришлось проверить и убедится.
Так ,а как иначе ,если питание плюсовое ,ясно что N-P-N :)

IVM
14.03.2012, 10:27
Транзистор G1

Я не думаю, что в ПЛК100 стоят именно такие транзисторы (КТ972), там отечественного вообще, вероятно, ничего нет. Надо посмотреть на маркировку других транзисторов и принимать окончательное решение.

irr
14.03.2012, 11:50
тех. поддержка ответила BC817—40(25), припоял, выход заработал)))

IVM
14.03.2012, 12:01
тех. поддержка ответила BC817—40(25), припоял, выход заработал)))
Ну и славно, значит техподдержка не зря хлеб ест.

irr
14.03.2012, 12:50
а вот может еще кто подскажет, как мне переделать проект проект с ПЛК100-Р, на ПЛК100-К ???????
Почему то при замене таргета в "Настройках целевой платформы" на ПЛК100-К ничего не меняется в "Конфигурации ПЛК". Т.е. таргет вроде как изменился, а если зайти в "Конфигурацию ПЛК", то там как были выходы релейными, так и ими и остались.

Адрей
14.03.2012, 16:37
Так ,а как иначе ,если питание плюсовое ,ясно что N-P-N :)
В большинстве случаях производители подобных устройств используют открытый коллектор c N-P-N транзистором разумеется а не эмиттер как в ПЛК с платой расширения дискретных сигналов схематично выглядит не красиво согласитесь. Да и импульсник в ПЛК может не потянуть.;)

IVM
14.03.2012, 16:43
В большинстве случаях производители подобных устройств используют открытый коллектор c N-P-N транзистором разумеется а не эмиттер как в ПЛК с платой расширения дискретных сигналов схематично выглядит не красиво согласитесь. Да и импульсник в ПЛК может не потянуть.;)

А что значит "импульсник в ПЛК может не потянуть" ? Непонятно.

Адрей
14.03.2012, 17:55
А что значит "импульсник в ПЛК может не потянуть" ? Непонятно.
Если с общим минусом все понятно то с плюсом не ясно откуда он запитан на участке ПЛК на импульснике построена гальваническая развязка разумеется по входам и выходам тогда вопрос сколько он потянет.

IVM
14.03.2012, 18:31
Если с общим минусом все понятно то с плюсом не ясно откуда он запитан на участке ПЛК на импульснике построена гальваническая развязка разумеется по входам и выходам тогда вопрос сколько он потянет.

Какая-то у Вас путаница в голове. Между тем все очень просто. Коллектора транзисторов ПЛК непосредственно связаны с клеммой 1 ПЛК внутри корпуса (см. Рис. Б2. Схема подключения питания, дискретных входов и выходов к ПЛК100624.К в РЭ), т.е. на коллекторы подается +24В от внешнего источника. На схеме показано, что входа и выхода запитаны от внешнего источника 24В. Чтобы этот источник "потянул" все что надо необходимо выбрать источник соответствующей мощности. Вот и все, Андрюша.

Адрей
14.03.2012, 19:31
Какая-то у Вас путаница в голове. Между тем все очень просто. Коллектора транзисторов ПЛК непосредственно связаны с клеммой 1 ПЛК внутри корпуса (см. Рис. Б2. Схема подключения питания, дискретных входов и выходов к ПЛК100624.К в РЭ), т.е. на коллекторы подается +24В от внешнего источника. На схеме показано, что входа и выхода запитаны от внешнего источника 24В. Чтобы этот источник "потянул" все что надо необходимо выбрать источник соответствующей мощности. Вот и все, Андрюша.
Это и ежу понятно что запитано с 1 контакта.
Вопрос в другом почему все таки с открытом эмиттером а не с открытом коллектором относительно корпуса.

IVM
14.03.2012, 19:32
Это и ежу понятно что запитано с 1 контакта.
Вопрос в другом почему все таки с открытом эмиттером а не с открытом коллектором относительно корпуса.

Странно, в посте #16 Вы писали, что ничего непонятно. Вы, кажется, окончательно запутались.
А чем Вам не нравится схема с ОЭ, ведь все прекрасно работает.

Николаев Андрей
14.03.2012, 21:09
а вот может еще кто подскажет, как мне переделать проект проект с ПЛК100-Р, на ПЛК100-К ???????
Почему то при замене таргета в "Настройках целевой платформы" на ПЛК100-К ничего не меняется в "Конфигурации ПЛК". Т.е. таргет вроде как изменился, а если зайти в "Конфигурацию ПЛК", то там как были выходы релейными, так и ими и остались.

Открываете проект.
Переходите на вкладку ресурсы\настройки целевой платформы. Выбираете соответствующИЙ плк.
Ок
Далее переходите в конфигурацию ПЛК, и из меню дополнительно выполняете команду - стандартная конфигурация.