1 В регуляторах Овен (ТРМ101) есть 2 способа включения по углу открытия тиристора (симистора) и по количеству периодов.
2. Есть так называемые "быстрые, мало инерционные нагреватели" электро лампочки и
"медленные, инерционные нагреватели" ТЭНы .
Разделение проводилось в зависимости от скорости отбора тепла .
:confused:
Какой способ регулирования применять исходя из п2?
Способ управления по углу открытия симистора(тиристора), это ТРМ101-ИР+БУСТ2(или БУСТ). Также Возможен Вариант ТРМ101-УР+твердотельное реле с управляющим сигналом 0..10В (активная нагрузка).
Если Вы берете ТРМ101-СР(ТРМ101-КР), то управление будет по кол-ву периодов (ШИМ-модуляция).
Для рекомендации того или иного способа, нужно знать Ваши требования, или хотя бы, что Вы используете в качестве исполнительного механизма.
Анатолий
01.02.2013, 21:43
ТРМ 101 ир через БУСТ будет управлять "выводком" цыплят (после инкубатора , для сушки цыплят). Греется воздух лампами накаливания (600 ватт) и прокачивается через лотки с цыпами. Часть воздуха возвращается обратно. При работе с суховоздушными ТЭНам происходил "перелет" температуры. ЛапОчки оказались более " быстрыми " в нагреве и "отключении" . Хотелось услышать познания сообщества в данном вопросе п1
ТРМ 101. при достижении уставки продолжает греть на 4-10 градусов выше.
Автонастройку делали неоднократно, не помогает. Объясните почему прибор продолжает греть?
maximov2009
11.05.2016, 12:17
Добрый день. Что у Вас за устройство? Чем управляет ТРМ?
Добрый день. Печка литров 10. 4КВт
Спосибо http://www.forumci.com/images/forum-links/forum-za-liubov.png (http://www.forumci.com/)
maximov2009
12.05.2016, 08:43
Добрый день. Печка литров 10. 4КВт
Насколько помню, ТРМ101 имеет несколько разновидностей выхода. Какой именно у Вас? И силовое устройство. Не напрямую же Вы 4КВт ТЭН подключаете к ТРМ.
У Вас похоже самогонный аппарат?
У Вас похоже самогонный аппарат? Рассмешили, спасибо за хорошее настроение.
ТРМ101 для управления твердотельным реле, на выходе соответственно твердотельное реле. Я не могу логику понять, при достижении уставки видно что меняется график набора температуры, но зачем он греет после уставки?
Рассмешили, спасибо за хорошее настроение.
ТРМ101 для управления твердотельным реле, на выходе соответственно твердотельное реле. Я не могу логику понять, при достижении уставки видно что меняется график набора температуры, но зачем он греет после уставки?
Коэффициент при интегральной составляющей уменьши.
maximov2009
12.05.2016, 11:51
Рассмешили, спасибо за хорошее настроение.
А без хорошего настроения и работа в тягость.
А вообще для ведра воды 4КВт нагревателя это круто и проскочить за границу уставки вследствии инерционности очень легко. Особенно если нет расхода тепла.
Вообще у нас и на самогонные аппараты 101 ставят и прекрасно работает. Попробуйте поиграть настройками. Может покажусь банальным но:
1. Проверьте что у Вас именно в режиме ПИД а не в 2 позиционном.
2. Отключите режим быстрого выхода на уставку.
3. Убедитесь, что стоит режим нагревателя а не холодильника.
4. Попробуйте изменить период следования импульсов.
5. Попробуйте сделать ограничение выходного сигнала. Греть будет медленней, но за уставку не так будет выскакивать.
Вообще, насколько критичен перегрев? И какой допуск по температуре от уставки?
С уважением.
Коэффициент при интегральной составляющей уменьши.
Уменьшал на 10% не играет роли
А без хорошего настроения и работа в тягость.
А вообще для ведра воды 4КВт нагревателя это круто и проскочить за границу уставки вследствии инерционности очень легко. Особенно если нет расхода тепла.
Вообще у нас и на самогонные аппараты 101 ставят и прекрасно работает. Попробуйте поиграть настройками. Может покажусь банальным но:
1. Проверьте что у Вас именно в режиме ПИД а не в 2 позиционном.
2. Отключите режим быстрого выхода на уставку.
3. Убедитесь, что стоит режим нагревателя а не холодильника.
4. Попробуйте изменить период следования импульсов.
5. Попробуйте сделать ограничение выходного сигнала. Греть будет медленней, но за уставку не так будет выскакивать.
Вообще, насколько критичен перегрев? И какой допуск по температуре от уставки?
С уважением.
Не более 2 градусов в допуске. Перебег по инерции это одно, а когда сам прибор греет это другое.
Всё это проверил, в норме. С ограничением играл, почти ничего не дает.
ТРМ 101 ир через БУСТ будет управлять "выводком" цыплят (после инкубатора , для сушки цыплят). Греется воздух лампами накаливания (600 ватт) и прокачивается через лотки с цыпами. Часть воздуха возвращается обратно. При работе с суховоздушными ТЭНам происходил "перелет" температуры. ЛапОчки оказались более " быстрыми " в нагреве и "отключении" . Хотелось услышать познания сообщества в данном вопросе п1
Так это выводной шкаф? 8 лет на инкубаторе проработал, а шкафа досушки не встречал. Вообщето они прекрасно досушиваются в выводном шкафу.
Уменьшал на 10% не играет роли
Какие 10% ?, раза в три для начала. А пропорциональную увеличь в полтора-два раза
maximov2009
13.05.2016, 04:45
Добрый день. Раз колёса пинали и стекло протирали - не помогает. Тогда остаётся вручную подбирать параметры, как советуют коллеги.
Вы так и не описали толком Вашу установку. Похоже у Вас минимальный расход тепла. То есть просто нагрев ёмкости с водой, да поди ещё теплоизолированной. Тогда Вам проще работать в режиме 2 позиционного регулирования с минимальной дельтой. Тогда точно будет сразу отключаться по достижению уставки.
То есть ТРМ продолжает греть после уставки уже для компенсации теплопотерь, а у Вас их похоже нет.
С уважением.
Установка- теплоизолированная печь для нагрева металлических заготовок для испытаний (проволка 6мм).
тэн греет воздух а воздух греет заготовку.
maximov2009
13.05.2016, 10:37
Ну вот, как я и предположил. Ошибся только что у Вас не вода а воздух.
Поэтому как я и писал выше, Вам больше подойдёт 2 позиционное регулирование. Дельту по температуре поставьте в пару градусов. И уставку сделайте чуть поменьше, чем Вам надо. По инерции может пролетать.
А ПИД рассчитан больше на процесс качающийся. То есть если регулируется температура, то должен быть и нагрев и охлаждение. У Вас же второй компонент начисто отсутствует.
В крайнем случае делайте П регулятор, то есть убирайте И и Д составляющие до минимума.
Вот как то так.
Какие 10% ?, раза в три для начала. А пропорциональную увеличь в полтора-два раза
Сделал как Вы сказали, никакой реакции.