Просмотр полной версии : ПД100 и ТРМ202
Правильно ли нарисована схема подключения датчиков ПД100-ДИ к ТРМ202?
http://www.imageup.ru/img253/1196432/bezymyannyjj.jpg
Здравствуйте, AlexLee.
Правильно ли нарисована схема подключения датчиков ПД100-ДИ к ТРМ202?
Схема рабочая, всё отлично :)
Денис_NTS
22.06.2016, 12:34
Одно не понятно , почему такую схему в РЭ не вложить?!
Andrew_Stranger
23.06.2016, 07:29
Могут возникнуть проблемы в последствии из-за отсутствия гальванической развязки.
Доброе утро. Поскажите, пожалуйста. Есть у меня рабочий трм-1, показывает давление воды. Его надо заменить на трм-202. Нужен ли отдельный блок питания на датчик давления для трм - 202. Просто в трм-1 есть клеммы + - 24в, а в трм 202 нет. Не пойму как подключить датчик давления к трм-202.
Andrew_Stranger
25.06.2016, 10:32
Да, вам нужен отдельный БП.