PDA

Просмотр полной версии : Как настроить ТРМ1 на термопару ТПК045?



Lujin
30.01.2013, 16:06
Добрый день! Необходимо подключить ТПК045 с коммутационной головкой.
Не могу корректно настроить контроллер. В инструкции нет кода датчика для "ТПК". Методом подбора настроил, чтобы прибор показывал 98-99С в кипящей воде. Но при более высоких температурах (муфельная печь) измерение температуры имеет очень значительную погрешность, около 30%. Нужна помощь!
П.С.
Термопару подключал как обычными проводами, так и компенсационным. Эффект одинаковый.

Зоя
31.01.2013, 08:43
Здравствуйте, код типа датчика 05. Подключать термопару нужно ТОЛЬКО компенсационным проводом, соблюдая полярность. Если датчик и кабель покупали у нас, то маркировка в клеммной головке 1-"-", 2-"+".
На проводе красной меткой обозначен +.

Lujin
31.01.2013, 11:48
Спасибо большое! Буду пробовать.