Просмотр полной версии : Теги, что быстрее опрос, или запись



kao
30.01.2013, 12:05
Во время старта Master SCADA записывает задание в контроллер быстрее, чем считывает его, тем самым меняя уставку регулятору на "неверное" значение. Как отменить запись тега при старте средствами Master SCADA. Использую OPC CoDeSys и ПЛК150.

SCADAMaster
30.01.2013, 12:46
Опишите как именно вы работаете - вы используете обратную связь? Используете восстановление при рестарте?

kao
01.02.2013, 06:43
Опишите как именно вы работаете - вы используете обратную связь? Используете восстановление при рестарте?
Да, обратная связь есть. Восстановление при рестарте не заметил, убрал её - с OPC CoDeSys заработало как надо.
Тоже самое проверил с OPC Insat, с ним даже при убранной галочке "восстановление при рестарте" в ПЛК записывается 0.

SCADAMaster
01.02.2013, 07:33
Есть такая проблема - в момент запуска ОРС кратковременно выдает на выходах нули, что и приводит к сбрасыванию уставки.
Мы исправим эту ошибку в следующей версии.

Пока что проблему можно обойти сделав задержку опроса ОРС сервера. В MasterSCADA у ОРС сервера, на закладке "Опрос" есть "Старт по условию" - в этом поле можно перетащить логическую переменную, и когда она станет "Вкл", начнется опрос ОРС.
Для создания задержки используйте ФБ "Задержка по времени" (закладка "Работа со временем" палитры ФБ).