Просмотр полной версии : Как сделать в ПЛК150 2-й 485-й порт?



ZartArn
29.01.2013, 21:26
Прошу помощи т.к. в этой теме так и не смог найти ответов http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14187

485-й порт уже загружен, в нем много устройств вполне успешно опрашиваются в цикле через библиотеку. Но нужно еще подключить 2 шт МДВВ и 2 шт МВ110-8А. Просто переходником сделать из RS232 RS485 не получается. Какие еще возможны варианты? Очень нужна помощь т.к. проект горит, срочно сдавать надо, а тут такие внезапные сюрпризы.....

Заранее спасибо!

rocky7
29.01.2013, 22:52
А сколько устройств висят у Вас на RS-485? Неужели больше 32?

ZartArn
30.01.2013, 00:04
А сколько устройств висят у Вас на RS-485? Неужели больше 32?

197 устройств сейчас на RS485, читается по 2 регистра с каждого и 1 регистр записывается. При скорости 19200 время опроса 10-12 секунд, для этих устройств это не критично, но для модулей ввода-вывода совсем плохо будет :(

rocky7
30.01.2013, 00:34
А приборы ОВЕН (счётчики, регуляторы) тоже подключаете к ПЛК150 по RS-485? Спрашиваю не ради интереса. Хочу заказать ПЛК160 и планирую по RS485 к нему подключить ОВЕН ТРМ32 и СИ30.

ZartArn
30.01.2013, 00:39
Со счетчиками и регуляторами не работал..

lara197a
30.01.2013, 12:09
А почему не получается из RS232, через АС3 сделать RS485?
Можно через преобразователь TCP-RS 485, но они дорогие.
Можно поставить второй контроллер и соединить их по UDP.
Лучше всего конечно взять ПЛК110-30 с 2-мя портами и заменить контроллер.

Также можно использовать повторители интерфейсов и навешать на этот порт еще приборов.

IVM
30.01.2013, 12:35
Мне кажется, причина в настройках COM-портов ПЛК и МДВВ. Помимо всех прочих сетевых параметров надо тщательно поэкспериментировать с Framing time в ПЛК и максимальным сетевым тайм-аутом и задержкой ответа по сети R-485 в МДВВ.