PDA

Просмотр полной версии : ТРМ151-06 погодозависимая автоматика



zvtaras
28.01.2013, 15:54
Есть ли у кого то готовый файлик конфигурации ТРМ151-06 для работы по графику уставки tн.в. - tтр. и управления трехходовым клапаном.
А то что то с этой программой технолога ну никак. :)

Евгений Евгеньевич
30.01.2013, 09:35
Сам файл модификации есть у вас на диске( с прибором который продавался), либо можно с сайта скачать, на странице ТРМ151.
В нём нужно задать график, уставки, программы.
Лучше всего, сначала залить эту модификацию через конфигураторТРМ151 в прибор, а далее работать уже с программой EasyGo ТРМ151-06.(она достаточно простая в использовании)
http://www.owen.ru/catalog/86945332

zvtaras
30.01.2013, 10:26
так вот с с этими программами никак не разберусь)) мне нужно только чтоб он работал по графику уставок тоесть от наружной температуры регулировал подачу отопления)

Евгений Евгеньевич
30.01.2013, 11:08
Если программу не используете, то её можно зациклить( вообще проще было взять ТРМ212 для такой задачи).

Установите например в программе 1 шаге 1:
тип шага - шаг с переходом
номер программы для перехода - 1
номер шага для перехода - 1
логика перехода - по времени
длительность шага - 100:00( вообще любую можете задать, шаг цикличный)

Евгений Евгеньевич
30.01.2013, 11:10
Не забудьте, что текущее значение по графику будет складываться с уставкой в текущем шаге( в вашем случае с уставкой в программе 1, шаг 1). Можете уставку для этого шага поставить 0, чтобы руководствоваться только графиком.

zvtaras
30.01.2013, 13:25
Теперь наконец-то дошло)) спасибо большое))

zvtaras
30.01.2013, 15:34
Подключил 2 датчика на входы, прописал их, прибор на входе 1 показывает т-ру а на втором показывает 0.0.0.0, в чем проблема?

zvtaras
30.01.2013, 18:12
Так, был плохой датчик, теперь как сделать чтобы по датчику трубы регулятор держал уставку температуры

Евгений Евгеньевич
31.01.2013, 09:17
Лучше всего программировать через EasyGo ТРМ151-06.

Если вы через конфигуратор программируете, то вам надо задать на первом шаге первой программы уставку 0 и тип уставки "коррекция по графику". Графики задаются во вкладке прибор/график уставки/график №1. Ставите там вычислитель 2 и задаете сам график.

zvtaras
06.02.2013, 10:09
Все прекрасно работает график 95-70 , но периодически выскакивает 32 ошибка, не пойму почему.
Бывает что долго нет на подаче нужной температуры , то есть задвижка на всю открыта, а температура 37 градусов при запросе в 50, может из-за этого?

Зоя
06.02.2013, 10:26
32-Ошибка при расчете уставки по графику.
Нужно проверить график, все ли точки корректно заданы. Или может это действие помехи. Нужно заметить, когда именно выскакивает данная ошибка.

zvtaras
06.02.2013, 14:36
Можно ли отключить эту аварию?
С графиком все нормально.
Помех нет.

Евгений Евгеньевич
08.02.2013, 09:31
Как понять "отключить аварию"? Пока причину не устраните, она будет периодически появляться.