PDA

Просмотр полной версии : Конфигурация ПЛК



urfin
11.03.2008, 10:48
Не смог наити на сате конфигурацию ПЛК150.24.И-М

Филоненко Владислав
11.03.2008, 12:00
А такой ПЛК смогли найти? Интересно где?

urfin
11.03.2008, 12:13
Вопрос вот в чем есть конфигурация ПЛК150.220.И-М, хотелось бы иметь тоже самое только на 24 V

Николаев Андрей
11.03.2008, 19:38
По сути своей конфигурация будет такой же.
Весь вопрос в том, что ПЛК150 на 24 не выпускается.
Отсюда вопрос: необходим ли ПЛК150 на 24В и где его можно использовать???

Anis
12.03.2008, 08:44
Жаль. Была надежда,что помехозащищенность у него будет повыше.
Контроллер ПЛК 150-220.У-М, таргет 2.03.0. На выходе промеж. реле
(2шт.) открывают и закрывают затвор. На входе контроль за концевиками
то же через пром. реле(в одном шкафу с ПЛК, по цепи 220В).
Они иногда с дребезгом. ПЛК подвисал в части аналогового входа
(%ID3.0=22.89), а остальной алгоритм ПО работал. Очень долго работали
с этим входом(ограничивали,фильтровали,RC-цепочки вешали). Ничего
не давало. Все думали по линии датчика помеха идет. Когда повесили
конденсаторы непосредственно на обмотку реле концевика стало гораздо
лучше. Помеха(на АЦП ПЛК) шла по входу питания(220В) контроллера.

urfin
12.03.2008, 08:50
Вот и я говорю что автоматику делать лучше на 24В, надежнее!

Филоненко Владислав
12.03.2008, 11:30
Жаль. Была надежда,что помехозащищенность у него будет повыше.
Контроллер ПЛК 150-220.У-М, таргет 2.03.0. На выходе промеж. реле
(2шт.) открывают и закрывают затвор. На входе контроль за концевиками
то же через пром. реле(в одном шкафу с ПЛК, по цепи 220В).
Они иногда с дребезгом. ПЛК подвисал в части аналогового входа
(%ID3.0=22.89), а остальной алгоритм ПО работал. Очень долго работали
с этим входом(ограничивали,фильтровали,RC-цепочки вешали). Ничего
не давало. Все думали по линии датчика помеха идет. Когда повесили
конденсаторы непосредственно на обмотку реле концевика стало гораздо
лучше. Помеха(на АЦП ПЛК) шла по входу питания(220В) контроллера.

ПЛК150 испытывались на помехи по цепям питания и хорошо их выдерживали. Но! Если помеха больше ГОСТ-овской, ПЛК не должен её держать. Не возможно сделать прибор, к-й устойчив к любому уровню помехи. А RC-цепочки на любую индуктивную нагрузку надо ставить обязательно.

urfin
12.03.2008, 21:14
Хотелось бы взглянуть на ГОСТы, гле их можно почитать? А то бывают ошибки, а так приятно, что она гостовская.