Просмотр полной версии : Скорость 4800



viscon
21.01.2013, 18:27
К ПЛК 110-60 к RS485-1 были подключены 3 модуля МВ110-32ДН на скорости 9600, к RS-485-2 были подключены 2 модуля МУ110-32Р на скорости 19600. Поменял скорость на RS485-1 и модулях МВ110-32ДН на 4200 и ПЛК начал циклически перезагружаться, т.е. висит. Холодный сброс с кнопки ничего не меняет, соответственно подключиться и загрузить программу не могу. Загруженная программа пустая, т.е. состоит из ;. Получается ПЛК не может работать со скоростью 4200 и ниже. Возникает два вопроса:
1. Почему в руководстве пользователя ничего об этом не написано?
2. Что мне делать?

kgsh82
22.01.2013, 17:05
Почитайте, как сделать "заводской" сброс. Потом попробуйте увеличить минимальное время цикла

viscon
22.01.2013, 20:53
После 30 попыток в ПЛК загорелась "работа", причем включилась с кнопки "Старт", во время длинного пищания. Минимальное время не причем, как было 3 мс, так и оставил. Повторяю текст программы состоит из точки с запятой, т.е. пустой. Зависание и циклическая перезагрузка происходили из - за сервисных, служебных программ (функций), видимо данная прошивка не позволяет обмениваться со скоростями менее 9600. Теперь следующий вопрос: "Можно к интерфейсу Debug-RS232 подключить преобразователь интерфейсов АС3М, т.е. получить RS485?"

JIexa21
23.01.2013, 09:12
Тоже была такая же проблема с таким же контроллером - постоянный перезагруз. Вылечилось только увеличением времени цикла, хотя в stat ни разу не показало перегрузки. Видимо какая-то ошибка во внутреннем ПО контроллера.
Насчет сброса согласен - после него перезаливается все без проблем.

Александр Ч.
23.01.2013, 11:19
Стандартный RS232 ПЛК100 при разработке на столе у меня работал без проблем через АС3М в RS485 для удаленной связи с ИП320. Сейчас монтируется на объекте, растояние будет порядка 800 метров. Знаю, что Debug RS232 имеет определенные ограничения по моему в режиме Master, обсуждались здесь на форуме.