PDA

Просмотр полной версии : И снова ТРМ 1А 2006г выпуска, нюансы подключения.



yuvilir
21.01.2013, 15:35
Добрый день спецам! С прошедшими!
Купил я за 450 грн в Днепропетровске на рынке Измеритель-регулятор ТРМ 1 А.
Взял также тиристор ВТА 41-600 и на 20 кОм 2 вата резистор. Собрал все по схеме в руководстве нарисованой, конденсатор С1 и Р2 сопротивление мне электронщик сказал что можна неставить, потому как они просто щумы сглаживают, что я и сделал.
Включил в розетку и тут началось:
Во первых вошол под кодом 246 в группу Б 00 именно так у меня высвечивает при нажатии на прог после кода.
прог
варианты 00 или 02.
При выборе 02 ничо не дает дальше менять по меню Ь
Выбрал 00
прог стрелка
Ь 0-1 (а не Ь1- 0) но тут россматривалось на форуме что якобы в старых выпусках это равноправно, да и по меню похожее там ест:
01, 02,03.....07,08,...19
У меня преобразователь термоэлектрический ТХА(К) проверял тестером, сопротивление не показывает и при нагреве повышаються миливольты на концах проводов 1,3мвот, 1,4 ..1,5 через каждые 2с нагрева муфеля, да и на рынке так сказали.
Надо проставить код 05 в програматоре в Ь 01. Там он есть но выбрать его нельзя и при нажатии прог ничо не происходит. Такое твориться от 04до 06 включительно, остальное выбирается и при перезапуске овна пишел LT 03 и 03 пункт выбран.
Вопрос к знатокам, почему не выбирается нужный мне пункт 05? и как ДАЛЬШЕ ЖИТЬ?
На всех остальных выбранных датчиках то показывает ---- четыре прочерка и постоянно муфель включен и сперемычкой тоже и даже когда есть перемычка на паре между плюсом 10и 9 гнездом овена., как положено в инструкции.
Если включить без перемычки пару то идет отсчет от 600 до -100 градусов минуты три это происходит и останавливается. Коректировка функциями Ь1-1 и Б1-2 положенных +7 градусов не дали как в гараже. Повысили температуру только 40 грал и стало -60.
Без перемычек просто термопара на 11 и 12 гнездах и при выставлении скажем 100 градусов овен срабатывает включая и выключая печь.

Еще странно- у меня в приборе функции Ь0-1, потом
Ь0-2 параметр до 30
Ь0-3 параметр до 8
Ь0-5 параметр 0 и 1
Эти пункты в таблице вообще не указаны.

потом идет Ь1-1
к ппримеру Ь1-3 по новой инструкции оф и он у меня на овне от -99 до +119,9
Что у меня за БАРАН и где на него инструкцию взять.
У нас Славик есть в городе, так он просит 200 грн за настройку прибора, если честно дал если бы были лишние, покамисть пытаюсь сэкономить.
Помогите сберечь деньги.

Александр Ч.
22.01.2013, 09:15
У вас прибор для работы с датчиками типа ТС, с термопарами ХА или ХК не будет работать. Весь список типов датчиков есть на фото в вашем же вложении

yuvilir
22.01.2013, 09:54
Спасибо за ответ Александр, я в даную шифровку, в зади, всматривался долго, но понять что есь где неполучилось. Чтоб отрегулировать прибором моим температуру в муфеле (от 5 до 1000 градусов)какой датчик мне нужен? Или надо менять Овен под пару имеющуюся?
И почему в овне 3 параграфа Ь0-2 , Ь0-3 неописаны в инструкции, что они означают?

yuvilir
22.01.2013, 10:09
я так понимаю мне термопреобразователи сопротивления подойдут
50п
100п
500п
1000п

Александр Ч.
22.01.2013, 12:36
У приборов 2006 г. выпуска другой паспорт. b0-2 -полоса цифрового фильтра, b0-3 -глубина цифрового фильтра. Датчики платиновые 50П, 100П работают в основном до 500 гр.С. Нужен другой прибор маркировки ТП(если старый) или новый -маркировки У(универсальный-все типы датчиков).