Не подскажите что не так ? У нас в цехе трм 202 через ac4 овеновский преобразователь подсоединен к компьютеру , там установлен MasterOPC Universal Modbus Server , при запуске выдается список переменных, те которые нужно с трм получить идут нулями с подписью commfailure. Скорость везде одинаковая выставлена, ком порт нужный выставлен, адреса переменных указаны из перечня регистров modbus

SCADAMaster
19.01.2013, 18:50
COMM_FAILURE обозначает что прибор ни разу не был опрошен, иначе говоря - просто нет связи.
Вам нужно посмотреть по логу запросов что происходит - скорее всего запросы уходят, а ответа нет.
Причин может быть несколько:
1) Неправильно задан порт или скорость
2) Неправильное подключение конвертера к прибору
3) Неправильные адреса прибора
4) Неправильно выставлен протокол в приборах.
5) Неправильно указаны Modbus адреса.

Убедитесь в правильности подключения. Убедитесь что во всех приборах установлена такая же скорость как в ОРС сервере, четность, споп-биты. Проверьте корректность задания адресов устройств и Modbus регистров. Помните что в ОРС сервере адреса задаются в 10ичной системе, а в документации к приборам ОВЕН - 16ричной.

princesska21
21.01.2013, 08:22
как поменялся opc сервер на owen.rs485 opc-server данные стали приходить, но только 1 раз, когда scada подрубается к приборам, потом обновления инфы не происходит....до следующего перезапуска скады

princesska21
21.01.2013, 11:30
вобщем, не знаю что я сделала в настройках прибора (хорошо бы и самой понять) но лампа на надписи rs прибора стала гореть не постоянно а периодами, после чего данные стали нормально обновляться.