Просмотр полной версии : Несколько АС3-М в одной сети
malabiker
17.01.2013, 14:13
Необходимо собрать данные с нескольких приборов с RS232. Возможно ли использовать АС3-М объединив их в сеть по rs485 и работать с ними через RS485?
Трофимов Артем
17.01.2013, 14:55
Здравствуйте, malabiker.
Задаёте разные адреса приборам, подключаете к преобразователям AC3-M кидаете в одну сеть RS-485. Всё будет работать.
Гарчев Евгений
17.01.2013, 14:56
Можно, только у АС3-М 3-х проводный интерфейс RS232, так что лучше уточнить какой интерфейс у Ваших приборов (в смысле 3-х или 5-ти проводный).
Нужно посмотреть, приборы, которые работают по RS232 какие используют сигналы?
Если используют RxD, TxD и GND, то можно реализовать данное соединение.
Если же приборам нужны ещё RTS, DTR , то АС3-М не подойдет.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot