Подскажите пожалуйста какие параметры редактировать в приборе, что бы схема его работы была такая: прибор фиксирует температуру с термопар и при достижении температуры, к примеру, 120 градусов, прибор должен начать подавать выходной сигнал. Времени разбираться, увы, нету.

zababar
17.01.2013, 14:07
Понятно, что нагрев идет независимо, ТРМ138 должен только фиксировать температуру и при достижения значения выдавать выходной сигнал.

zababar
17.01.2013, 14:49
Удаляйте. Разобрался.

Maxon
13.02.2013, 20:18
Уважаемая тех. поддержка.
Объясните пожалуйста вот такой момент,
трм 138 работает в режиме вычисления разности d1-d2,d3-d4,
d5-d6,необходимо при достижении данной разности, например 1,5 кгс/см2, чтобы сработало исполнительное устройство(выход релейный).Подскажите какую уставку надо выставить, и вообще работают ли какие либо уставки в режиме вычисления разности или это просто математическая операция без возможности управлять чем либо?

Зоя
18.02.2013, 09:33
Здравствуйте, уровень PL-2, указываете (например для первого канала) C.SP=1,5, HYST=0, AL.t=2, С.in=16. Для остальных соответственно меняете уставку и входной сигнал логического устройства.